Просмотр полной версии : трм 151-8 по аварии помогите!!!



Александр\13
09.12.2010, 06:20
может ли кто либо подсказать.
имеется ли возможность в трм151-8 вообще отключать "аврию" в различных каналах, либо вообще.

Папулов Сергей
09.12.2010, 10:54
в трм151 можно отключить только одну Lba-аварию. остальные жизненно необходимы прибору...

Александр\13
10.12.2010, 15:08
так в конфигураторе, в начальных уставках, Lba-аварии и так отключены.
непосредственно интересует отключение аварии по второму каналу, то бишь влажность.
помогите кто может!!!
неужто прошивку проца изменять?

Папулов Сергей
10.12.2010, 15:29
какой код аварии показывает прибор?

Александр\13
11.12.2010, 00:41
код аварии 177, так понял, температура влажного датчика больше чем сухого.
вот эту аварию, вернее блокировку по этой аварии, устранить и необходимо.

Сергей Чекулаев
13.12.2010, 16:13
эту аварию не отключить, можете попробовать поменять датчики местами или же самому уменьшить значение для второго входа, воспользовавшись параметрами "сдвиг характеристики" или "наклон характеристики", только вот влажность будет вычисляться с еще большей погрешностью.