PDA

Просмотр полной версии : мва8 и преобразователь термоэлектрический дтпl011-0,5



Alexey Star
07.12.2010, 10:03
Добрый день.
Помогите пожалуйста, не знаю какой правильный тип датчика выставить в МВА8 для преобразователя термоэлектрического ДТПL011-0,5?
Пробовал выставлять Pt500385, но когда датчик нагревается показания начинают уменьшаться.
И нужно ли ставить перед подключением к модулю МВА8 для этого датчика барьер искро-защиты?
Датчик производства фирмы ОВЕН.

Николаев Андрей
07.12.2010, 10:31
очень рекомендую почитать глоссарий нашего каталога... хотя бы...

дтпl - это термопара, а Pt500 - это термосопротивление. у них принцип работы разный...
вам надо выбрать тип датичка хк или тпl

Никаких барьеров не нужно.