Просмотр полной версии : SCADA -> tcp\ip -> OWEN-150. медленная загрузка.



Роман26
03.12.2010, 18:35
Доброго вечера! Выходит вот такая проблема..
ПЛК Овен 150 соединен с компьютером посредством Ethernet (длина кабеля ~10м). Посредством CoDeSys подключаемся без проблем, достаточно быстро сливаем с плк программу, и без проблем следим за ее выполнением.
Стоит только запустить MasterSCADA как при загрузке значений регистров из ПЛК начинаются дикие тормоза. Используется OPC сервер CoDeSys.
Update Rate (ms): 200
SCADA может провисеть около минуты в этой загрузке, и затем нормально начать работать. Подскажите, кто сталкивался, где копать?

Николаев Андрей
04.12.2010, 10:02
Два узких места:
1. Загруженность сет Ethrent.
2. Мастер СКАДА или ПК

Sniper007
04.12.2010, 11:25
Мне кажется вам стоит попробовать использовать OPC не Codesys, а OPC на протокол Modbus TCP.
Codesys Gateway сильно нагружает сеть, да и OPC Codesys не подарок...

Николаев Андрей
05.12.2010, 10:46
Мне кажется вам стоит попробовать использовать OPC не Codesys, а OPC на протокол Modbus TCP.
Codesys Gateway сильно нагружает сеть, да и OPC Codesys не подарок...

И это в общем то тоже... особенно если много переменных.

Роман26
06.12.2010, 09:21
У меня всего лишь десять переменных. Подчеркну тот факт, что CoDeSys моментально подключается, и работает получая все переменные ПЛК, быстро реагирует на их изменения, позволяет менять значения.
Могу предположить что из за некачественно обжатой Ethernet-розетки могут теряться пакеты.

Николаев Андрей
06.12.2010, 10:35
вы при настроке Opc конфигурации выделили нужные переменные, или все переменные в список обмена попали?

Роман26
06.12.2010, 11:12
выделял только нужные

Роман26
06.12.2010, 11:14
Кстати, если по wi-fi линк сделать? Там, на месте, стены есть капитальные. Сигнал пробъет, но потери пакетов будут.

Александр Приходько
06.12.2010, 11:21
У меня всего лишь десять переменных. Подчеркну тот факт, что CoDeSys моментально подключается, и работает получая все переменные ПЛК, быстро реагирует на их изменения, позволяет менять значения.
Могу предположить что из за некачественно обжатой Ethernet-розетки могут теряться пакеты.

Смотрите настройки Мастер скады. Возможно стоит большой интервал опроса OPC. И проверьте настройки саморого OPC.

P.S. рекомендую ставить последнюю версию codesys. Там более новая версия OPC.
http://www.kipshop.ru/CoDeSys/CoDeSys_v23925.exe