Просмотр полной версии : Help! автоматизация и диспетчеризация котельной.



satab
03.12.2010, 14:50
задача в следующем: необходимо составить проект по автомататизации
котла кв-гм 20-150, горелка ргм-14 с последуюшей реализацией.
котёл не один, в дальнешем диспетчеризированы должны быть все (т.е. по
скаде выведены параметры системы и аварийной сигнализации на пк
оператора).сигнализация и параметры штатные.
как я понял, используя продукцию овен можно выполнять автоматизацию
и диспетчеризацию постепенно, избегая единовременных финансовых вливаний.
конечно, когда дело дойдёт до автоматики , будет нужен проект по безопасности газоснабжения и т.д.,а пока можно сделать сигнализацию аварий (сухой контакт) и некоторых текущих показаний (термосопротивление) на пк.
может вы сможете что-то предложить из готовых решений?

Николаев Андрей
03.12.2010, 14:57
Вряд ли есть такие "готовые" решения, но у нас есть список компаний, которые аналогичные проекты делали...
Если будет интерес - пишите где Вы регионально на plc@owen.ru

satab
06.12.2010, 08:12
просьба указать список компаний реализовавших данные проекты в татарстане и близлежащих регионах.

bmsnk
09.12.2010, 14:34
не вижу смысла в этом. быть не может, что б такой котел работал без автоматики безопасности, а если она есть, следовательно присутствует индикация аварийных параметров.

смотрите пб и снип-2-35-76, в ком-то из них написано, что любая замена автоматики должна сопровождаться "переделкой газовой части", так что малой кровью отделаться не удастся....если только на свой страх и риск.

Логвиненко Андрей
11.12.2010, 13:18
пб 12-529-03 требуют для горелок мощностью 1,2 мвт и выше установку на газопроводе двух последовательных клапанов и клапана безопасности между ними, а также проведение контрольной опрессовки перед пуском и автоматический розжиг.
поэтому все попытки провести модернизацию автоматики на старых котлах упираются в реконструкцию газопровода.
с другой стороны, если существующая автоматика исправна и соответствует проекту ,а ростехнадзор не выдавал предписаний на её замену , то я не вижу препятствий дополнить её системой диспетчеризации , взяв необходимые дискретные сигналы с свободных контактов реле автоматики, или установив свои датчики. согласований с ростехнадзором в этом случае не потребуется, так как в работу автоматики безопасности вы не вмешиваетесь. также инспекция не должна особо придираться к доработкам автоматики регулирования и регистрирующих приборов в плане замены их на современные, если не меняется функциональная схема.

bmsnk
13.12.2010, 10:55
дополнить работающую систему диспетчеризацией - это большой плюс (хотя и дорогостоящий), но дальнейшая поэтапная автоматизация котла - дело нудное и крапотливое (надо продумывать ряд ручных операций, а все равно от переделки газовой части не уйти), проще автоматизировать все полностью, тем более аппарат серьезный!

Логвиненко Андрей
13.12.2010, 11:57
только диспетчеризация будет стоить копейки, реконструкция газопровода с полной заменой автоматики для квгм-20 - семизначное число. ко мне обращаются заказчики по данному поводу, но ,узнав цену вопроса, пропадают.

bmsnk
14.12.2010, 12:18
Рано или поздно все-равно придется ее менять. :cool:

satab
15.12.2010, 14:34
[quote=логвиненко андрей;51201]
если существующая автоматика исправна и соответствует проекту ,а ростехнадзор не выдавал предписаний на её замену , то я не вижу препятствий дополнить её системой диспетчеризации

благодарю за поддержку, конечно существующая автоматика находиться в исправном состоянии , со стороны ростехнадзора нет претензий, действительно полная модернизация в ожидании семизначной цифры, а тут вроде как дёшево и сердито.берём модули ввода-вывода, аналоговый и дискретный (7000),плк100-154 ,где-то 12000, датчики, по Rs-485 отправляем на верхний уровень (scada).оператор может уже покинуть шумное помещение, пусть на пк смотрит.функционал не меняется, "пыль в глаза пустили":d .
экономического эффекта никакого,конечно когда-то замениться и газова я часть, и эти прибамбасы будут не нужны, но сейчас-то нет этого "лимона".
слышал что очень эффективна в этом плане автоматическая газовая горелка, объединяющая в себе запорную и регулирующую арматуру, и арм оператора, и верхний уровень, может подскажете о предпроектной подготовке под неё.

Логвиненко Андрей
16.12.2010, 10:15
по предпроектной подготовке смотри пб 12-529-03. первое что нужно сделать - получить разрешение изготовителя котла на применение горелочного устройства.
из изготовителей горелок требуемой мощности я знаю Saake и , может быть, Weishaupt. цены кучерявые, в семь знаков можно не уложиться, и вообще это уже вопрос не киповца и не этого форума.