Вход

Просмотр полной версии : подбор оборудования для нагрева лампами кгт



AlexLiv
03.12.2010, 14:33
доброго времени суток.
прошу помощь в подборе оборудования исходя их следующих данных. необходимо контролировать температуру в камере, нагрев идёт лампами кгт (12-20 ламп по 500вт). рабочая температура в камере +70...+120 с.
технологический процесс таков: включаются лампы кгт, вручную устанавливается необходимая температура нагрева и время (в течении которого поддерживается установленная температура). по достижении рабочей температуры необходимо удерживать (с погрешностью +-3 с) её в течении установленного времени (3-10 минут), по истечении этого времени лампы отключаются и цикл заканчивается.
время и температура должны устанавливаться вручную на приборе. также должна отображаться не только необходимая температура в камере, но и реальная. связи с пк не требуется.
также необходим ручной цикл ( включаются лампы и идёт набор температуры.по достижении определенной температуры оператор переводит систему в удержание этой температуры.после истечения некоторого времени оператор вручную выключает лампы кгт).
прошу подобрать необходимое оборудование для данного процесса (в том числе датчик температуры с возможностью съёма температуры с ламп кгт).

Пугачев Андрей
03.12.2010, 15:52
также необходим ручной цикл ( включаются лампы и идёт набор температуры.по достижении определенной температуры оператор переводит систему в удержание этой температуры.после истечения некоторого времени оператор вручную выключает лампы кгт).
.
Этот режим:
А заранее оператор знает на какой температуре он отключит нагрев?
как включены лампы: в трехфазную сеть, звездой или треугольником?

AlexLiv
03.12.2010, 16:07
заранее оператор не знает на какой температуре необходимо остановиться (при ручном режиме). насчет ламп -не знаю как они будут включаться, поэтому прошу помощи (возможно ли их подключить в однофазную сеть?!).

Пугачев Андрей
03.12.2010, 22:17
насчет ламп -не знаю как они будут включаться, поэтому прошу помощи (возможно ли их подключить в однофазную сеть?!).
Зависит от мощности вашего электроснабжения, но эквивалент 2...3 электрочайников можно и в одну фазу включить...

заранее оператор не знает на какой температуре необходимо остановиться (при ручном режиме).
в этом случае либо хитрые манипуляции с регулятором, либо точность остаётся на совести оператора...
P.S. Лучше будет Ваш телефон в личку, обсудим

AlexLiv
04.12.2010, 23:52
в этом случае либо хитрые манипуляции с регулятором, либо точность остаётся на совести оператора...
предполагается что оператор (в ручном режиме) будет смотреть за процессом (или температурой с термодатчика) и в нужный момент должен нажать на кнопку.чтобы зафиксировать температуру (чтобы температура больше не поднималась).
вот для всего этого какое необходимо оборудование (в том числе термодатчик способный снять температуру с поверхности нагреваемой лампами кгт).

Пугачев Андрей
07.12.2010, 10:06
предполагается что оператор (в ручном режиме) будет смотреть за процессом (или температурой с термодатчика) и в нужный момент должен нажать на кнопку.чтобы зафиксировать температуру (чтобы температура больше не поднималась).
вот для всего этого какое необходимо оборудование (в том числе термодатчик способный снять температуру с поверхности нагреваемой лампами кгт).

Если делать на приборах, то:
1. перед переключением в "автомат" оператор должен будеть задать на регуляторе уставку, соответствующую желаемой
2. в первый момент точного поддержания нужной температуры никак не добиться, т.к. ПИД регулятор не сам будет выходить на уставку.

Вариант 2. Делать на ПЛК и панели оператора.
1. Очень хитрый алгоритм. На этапе наладки прикинуть какие параметры накапливает ПИД на такой температуре и при переключении в автомат прописывать их в ПИД-регулятор.
2. Если опыта программирования контроллеров нет, то придется потратиться на системного интегратора
3. Гораздо дороже.

Так что решайте, что удобнее

AlexLiv
07.12.2010, 10:19
если делать на приборах, то:
1. перед переключением в "автомат" оператор должен будеть задать на регуляторе уставку, соответствующую желаемой
2. в первый момент точного поддержания нужной температуры никак не добиться, т.к. пид регулятор не сам будет выходить на уставку.

вариант 2. делать на плк и панели оператора.
1. очень хитрый алгоритм. на этапе наладки прикинуть какие параметры накапливает пид на такой температуре и при переключении в автомат прописывать их в пид-регулятор.
2. если опыта программирования контроллеров нет, то придется потратиться на системного интегратора
3. гораздо дороже.

первый вариант, я думаю, меня вполне устроит. так какое оборудование для этого посоветуете?

Пугачев Андрей
08.12.2010, 11:20
трм10 или трм210 с выходм т
+твердотельное реле и радиатор к нему

AlexLiv
08.12.2010, 13:29
хотелось так же услышать ответ на следующие вопросы:
1)как будет осуществляться установка времени?
2)будет ли отображаться время (оставшееся до окончания цикла) на дисплее?
3)какой датчик температуры посоветуете?
4)какова схема подключения всего оборудования? (если возможно схему -в личку).

Пугачев Андрей
09.12.2010, 11:24
опс, про время я и забыл :(
трм251
температура и время задаются кнопками.
в режиме работа нажатие на кнопку отобразит на индикаторе время, прошедшее сначала цикла
датчик температуры-термосопротивление 50м. конструктив датчика можно выбрать на сайте

AlexLiv
09.12.2010, 17:44
спасибо за схему и за ответы. существует ещё один вопрос: каким образом будет происходит регулирование температуры (плавно или включением и отключением ламп)?

Пугачев Андрей
10.12.2010, 10:08
включением/отключением в предложенном варианте. если использовать твердотельное реле с управлением 4...20 ма и регулятор с соответствующим выходом, то будет плавно

AlexLiv
10.12.2010, 12:55
мне больше подходит плавная регулировка,нежели включение выключение. подскажите модель необходимого реле и регулятора. и если возможно дайте схемку присоединения данного оборудования (в личку).

AlexLiv
20.12.2010, 10:33
у вас есть такое реле и регулятор? дайте пожалуйста модели. и схемку, как всё это подключить .

Пугачев Андрей
21.12.2010, 13:12
мы такие реле не продаем