PDA

Просмотр полной версии : трм151 ошибка 176



Ярослав123
03.12.2010, 01:19
прошу подсказать куда смотреть.
собран регулятор печки на трм151.
используется регулировка только по температуре первого канала.
в конфигурации 2 вход отключен.
при включении прибора появляется сигнализация о некритичной ошибке.
ошибка номер 176.
через минут 10 ошибка пропадает.

прибор ставим первый раз, прошу подсказать что сделать.

Папулов Сергей
03.12.2010, 10:24
перемычку на второй вход и указать тип подключенного датчика - любую термопару.
ошибка пропадет.

Ярослав123
13.12.2010, 00:16
спасибо.
но хотелось чтобы вход вообще не был доступен для просмотра.

Сергей Чекулаев
13.12.2010, 16:04
тогда пропишите новую модификацию для прибора (01-1 канал). в данной модификации прибор работает как одноканальный регулятор.

Ярослав123
13.12.2010, 21:49
тогда пропишите новую модификацию для прибора (01-1 канал). в данной модификации прибор работает как одноканальный регулятор.

но есть с этим проблема. второй выход прибора трм151-09 мы используем для включения дополнительного реле. а модификация 151-01 не даст такого режима.

Сергей Чекулаев
14.12.2010, 09:46
тогда програмно отключите второй вход.
зайдите в папку вычислители, далее раскройте вычислитель1, формула вычислителя-повторитель, кол-во аргументов-1, вход вычислителя1-вход прибора№1.

Ярослав123
14.12.2010, 17:01
спасибо.
ясно, посмотрел вроде все понятно в программаторе трм151.

запишем в прибор под конец недели.