Добрый день! При работе с четырмя контроллерами трм133 возникли два вопроса.
1. После включения вентустановок происходит их остановка по состоянию дискретного входа С2 (контроль вентилятора), хотя прохождение сигнала видно на диплее. Варианты с НО и НЗ контактами проверялись и физически и програмно. Пришлось отключить С2, хотя контроль необходим.
2. Непонятен переход в дежурный режим. После прихода любого сигнала с С1, С2, С4, а также при защите калорифера от заморозки по датчикам температуры, происходит следуещее: сразу, примерно на одну секунду, вентилятор останавливается, затем опять включается и продолжает работать в течении времени указанном в уставке t.nag. И только потом происходит его остановка и переход в дежурный режим, либо в режим защиты от замораживания с последующим открытием клапана.

Зоя
12.11.2007, 10:27
Добрый день! При работе с четырмя контроллерами трм133 возникли два вопроса.
1. После включения вентустановок происходит их остановка по состоянию дискретного входа С2 (контроль вентилятора), хотя прохождение сигнала видно на диплее. Варианты с НО и НЗ контактами проверялись и физически и програмно. Пришлось отключить С2, хотя контроль необходим.

Здравствуйте, Что пишет прибор в правом верхнем углу, когда отключает вентилятор?
Возможно не хватает времени для разгона, увеличьте параметр PAU.1 для С2.

2. Непонятен переход в дежурный режим. После прихода любого сигнала с С1, С2, С4, а также при защите калорифера от заморозки по датчикам температуры, происходит следуещее: сразу, примерно на одну секунду, вентилятор останавливается, затем опять включается и продолжает работать в течении времени указанном в уставке t.nag. И только потом происходит его остановка и переход в дежурный режим, либо в режим защиты от замораживания с последующим открытием клапана.

Действительно, прибор переходит в режим аварии, после срабатывания дискретного датчика, через время T.nag. Но остановки вентилятора на ~1 сек я не добилась. Есть ли у Вас возможность выслать конфигурацию прибора или запрограммированные параметры мне на почту zoya@owen.ru ?

незарегистрированный
12.11.2007, 20:14
1. PAU.1 для С2 равен трем секундам. Сигнал берется с реле установленного параллельно контактору вентялятора. Остановка по С2.
2. Остановка по С4 (защита от замораживания по воздуху) критична ко времени. Остановку вентилятора реализовали аппаратно.
С данными системами пока работаю без конфигуратора. Выслать конфигурацию прибора смогу через некоторое время.

Зоя
13.11.2007, 09:21
1. PAU.1 для С2 равен трем секундам. Сигнал берется с реле установленного параллельно контактору вентялятора. Остановка по С2.

Если вентилятор работает, то реле замкнуто?
Параметр C.use для С2 как у Вас задан (open/close)?

незарегистрированный
13.11.2007, 21:37
Варианты с НО и НЗ контактами проверялись и физически и програмно. Прохождение сигнала (open/close) во время включения вентилятора видно на дисплее контроллера(С2-open/close(close/open), пробовали варианты с параметром C.use). Пришлось отключить С2, но контроль необходим.
В ближайщее время на ваш адрес вышлю конфигурацию одного из приборов.

Зоя
14.11.2007, 09:35
Если вентилятор работает, то реле замкнуто?

незарегистрированный
15.11.2007, 20:08
Вентилятор работает, реле замкнуто, вход С2 изменяет свое состояние
(видно на дисплее контроллера), но остановка вентсистемы по С2. Варианты с параметром C.use проверялись! Проблема с прошивкой контроллера?

Зоя
16.11.2007, 09:35
Зaпрограммируйте следующим образом:
C.use - close
PAU.1 - 30 сек
Запустите установку.