Просмотр полной версии : контроль приточного вентилятора в трм133
Добрый день! Как можно задать время, отведенное на разгон приточного вентилятора (контролируется по напору с помощью реле перепада давления), о котором говорится в п. 4.3.8.2 РЭ (рег. №707)? Контроллер ТРМ133 v.1.54. Эксперименты с параметром t.nag показали, что он влияет только на время прогрева калорифера.
Фадеева Надежда
25.11.2010, 12:03
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, какое у Вас время разгона вентилятора? При любом заданном значении параметра t.nag время диагностики не отрабатывается? Ситуация будет проверена на имеющихся приборах. Как давно приобретали контроллер? На данный момент задачу можно решить параметром Настройка/Параметры/Дискретные входы PAU.1 (время задержки включения дискретного датчика).
Фадеева Надежда
29.11.2010, 11:52
Здравствуйте.
Повторить ситуацию не удалось. Время t.nag при входе в режим с включенным вентилятором отрабатывается, т.е. на индикаторе приборе отображается "С2", но прибор находится в режиме Приточн. и переходит в Дежурный только по истечении t.nag. Где территориально Вы находитесь? Прибор стоит направить в ближайший сервис-центр.
Добрый день, Надежда!
1. Сейчас проблему удалось решить с помощью параметра Pau.1.
2. По поводу отправки в сервис-центр - и кто ж его даст снимать, при -26"С на улице и с ветерком? :-)
3. Еще вопрос - в каких параметрах хранятся калибровочные коэффициенты по входам, в частности, по входу 6 (реохорд на КЗРе), и каким образом их можно рассчитать и записать вручную. Один из контроллеров не калибруется по описанной в инструкции методике (не входит в режим калибровки открытого состояния клапана).
Фадеева Надежда
03.12.2010, 10:33
здравствуйте.
уточните, пожалуйста, когда вы переводе задвижку в крайнее открытое положение, прибор не переход в режим юстировки датчика положения? а при переводе в крайнее закрытое положение вход по паролю 118 осуществляется?
извините, надежда, но в последнем случае похоже, что мы сами - дураки. еще у мерфи было: "если ничего не получается - почитай, наконец, внимательно инструкцию". :-)
с этим вопросом пока тайм-аут до 7.12 - проверю, дам знать.
но один из "глюков" контроллера вылез - при неотналиброванном входе 6 и при указании, что им имеет датчик положения, управляющие команды на им могут не выдаваться (замечено при выходной мощности 100%, при другой - не проверялось).
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot