Просмотр полной версии : плк110-32 прошивка
Подскажите какие нужны провода для прошивки ПЛК110-32, идут ли они при стандартной сборке.
1) Пробывал через команду "UpdateCore" но что-то не получилось :(
UpdateCore
No update file.
Copy file UpdatePLC110-32.bin in PLC
2) Скачал программку "Перепрошивка ОВЕН ПЛК" делал все по инструкции и выдает ошибку.
http://slvnet.ru/IMG/image/388597.jpg
Провод КС1 есть!
Николаев Андрей
23.11.2010, 09:15
провод кс1 и нужен, картинка не открывается
ошибка - контроллер не отвечает.
Александр Приходько
23.11.2010, 09:38
Перепрошивку следует делать, только если вам это реально необходимо. Программа перепрошивки находится на сайте:
http://www.owen.ru/catalog/41147932
При прошивке через программу, необходим стандартный кабель, идущий в комплекте с контроллером, называется КС1 - кабеля для программирования.
В случае прошивки через update core подойдет любой из всех возможных методов подключения к плк. Далее необходимо из среды программирования установить соединение с контроллером, загрузить файл прошивки и выполнить команду UpdateCore.
Предпочтителен метод перепрошивки через программу прошивки!
Дмитрий Артюховский
24.11.2010, 22:16
имя файла смотрите.... на сервере лежит не правильно именованный файл, важны все символы и их регистр.... и о чудо, файл появится! (понятно, что нужно не забыть скопировать его на внутренний диск контроллера)
Александр Приходько
26.11.2010, 09:50
имя файла смотрите.... на сервере лежит не правильно именованный файл, важны все символы и их регистр.... и о чудо, файл появится! (понятно, что нужно не забыть скопировать его на внутренний диск контроллера)
дмитрий, о чем именно идет речь?
Дмитрий Артюховский
26.11.2010, 10:26
проблема в наименовании файлика с бинарной прошивкой.... в некоторых архивах он называется UpdatePLC110-60.bin .. в некоторых UpdatePLC100.bin .... помниться попадались еще варианты..... команда в контроллере UpdateCore не имеет параметра в качестве имени, следовательно ожидает вполне определенного наименования и не работает при несовпадении хотя бы одного символа в имени. После "въезжания" в проблему лечиться переименовыванием файлика перед загрузкой в контроллер
Александр Приходько
26.11.2010, 10:31
проблема в наименовании файлика с бинарной прошивкой.... в некоторых архивах он называется UpdatePLC110-60.bin .. в некоторых UpdatePLC100.bin .... помниться попадались еще варианты..... команда в контроллере UpdateCore не имеет параметра в качестве имени, следовательно ожидает вполне определенного наименования и не работает при несовпадении хотя бы одного символа в имени. После "въезжания" в проблему лечиться переименовыванием файлика перед загрузкой в контроллер
Спасибо, теперь понял о чем вы говорите. К сожалению да.
Но об этой проблеме не сложно догадаться. Достаточно сравнить имя загруженного файла и имя запрашиваемое командой Update core
Александр Приходько
26.11.2010, 10:32
в дальнейшем постараемся выкладывать файлы с корректными названиями.
Руслан ANP
21.04.2015, 11:05
а через USB кабель получится перепрошить ПЛК 110?
Трофимов Артем
21.04.2015, 17:10
перепрошивка ПЛК производится только через Debug-232.
либо заливаете в контроллер через "онлайн- записать файл в плк" файл update core и в плк браузере подаёте команду UpdateCore
Привет, делаю перепрошивку 150 плк, никак не могу справиться, есть только кабель ethernet. Прошиваю через кодесис. Все делаю по руководству. Перемычку снимал. Файл есть в плк, проверил через filedir, но при команде updatecore пишет что файл не найден