PDA

Просмотр полной версии : трм133 аналоговое управление кзр



Devilisimo
22.11.2010, 20:47
извини за такой повторяющийся вопрос. не могу никак разобраться с подключением кзр к цап. от куда питание брать на вход цап? пробую подавать переменное 24в от трансформатора для кзр и ничего не получаю. сам прибор вроде настроил верно. на схеме, кот нашел на форуме не понятно какое напряжение пост или перем.
если кто сможет, буду благодарен за фаил конфигурации для классической приточки с управлением цап.

Devilisimo
22.11.2010, 21:02
может надо шунтирующее сопротивление???

Зоя
22.11.2010, 23:43
извини за такой повторяющийся вопрос. не могу никак разобраться с подключением кзр к цап. от куда питание брать на вход цап? пробую подавать переменное 24в от трансформатора для кзр и ничего не получаю. сам прибор вроде настроил верно. на схеме, кот нашел на форуме не понятно какое напряжение пост или перем.
если кто сможет, буду благодарен за фаил конфигурации для классической приточки с управлением цап.

ЦАП питать нужно постоянным напряжением 24В, поэтому Вам нужен ещё один блок питания на пост.

Devilisimo
23.11.2010, 17:55
ну по сути мне нужен тока диодный мост после трансформатора. и схема подключения будет такова, что минус посадить на клемму "-" входа цап1, управляющий сигнал снимаем с клеммы "+". так?

Щекин Станислав
23.11.2010, 20:15
пассивный цап надо запитывать от стабилизированного бп (например бп04б-д2-24).

в рэ на трм133 есть фраза: "в настоящий момент в приборы устанавливается активный «цап 0...10 в»."
активный цап запитывать не надо, просто соединяете напрямую + на +, - на -.

простите за параноидальный вопрос, но у вашего кзр управляющий вход аналоговый (0..10 в)?

Devilisimo
23.11.2010, 21:32
КЗР имеет анлоговый вход 0..10В siemens sqx61. Подскажите какая схема его подключения. Сейчас подцепить к прибору не получаеться и управлять приходиться вручную позиционером. Заранее благодарен за ответ.

Зоя
24.11.2010, 14:37
КЗР имеет анлоговый вход 0..10В siemens sqx61. Подскажите какая схема его подключения. Сейчас подцепить к прибору не получаеться и управлять приходиться вручную позиционером. Заранее благодарен за ответ.
Уточните какой с каким выходом у Вас ТРМ133?
Как показано на схеме (см выше) ТРМ133-У имеет активный ЦАП, для подключения к КЗР с управляющим сигналом 0...10В , блок питания не нужен.
Если у Вас ТРМ133-И, то управляющий сигнал 4...20мА, и для питания этого ЦАПа нужен блок постоянного питания.

Фадеева Надежда
24.11.2010, 15:12
Здравствуйте.
По той схеме, которую Вы выложили (при условии, что модификация Вашего прибора ТРМ133-У.01): БП - это блок питания для КЗР, на самом КЗР: С - это Y (управляющий вход клапана 0...10В), "+" и "-" - G, G0 (питание 24 В переменного тока). Убедитесь, пожалуйста, что в папке Настройка/Параметры/Выходные устройства/od 1/ F.PC/ se.p = 2.pos; ОР1 = 5; ОР2 = off.

Devilisimo
24.11.2010, 17:30
так все понятно. но я предполагал что на "-" цап посадить нейтраль, те G0. такого варианта подключения не пробовал еще.

felix8219
06.03.2018, 17:54
на форуме не открывается ни одна приложенная схема. Как её можно посмотреть?

Екатерина Аладышева
06.03.2018, 21:27
на форуме не открывается ни одна приложенная схема. Как её можно посмотреть?

Здравствуйте!
За давностью лет некоторые файлы стали недоступны. Напишите, что Вам требуется - мы постараемся Вам помочь.