Просмотр полной версии : трм 501 сбой при работе таймера
игорь викторович
22.11.2010, 07:21
здравствуйте,при работе с трм 501с впервые столкнулся с проблемой-во время работы таймера,при переключения цепей управления не относящихся к таймеру происходит сбой ,прибор входит в режим программи рования ,причём параметры в этом режиме ни просмотреть, ни изменить не возможно,затем прибор перезагружается и после принудительного пуска может несколько часов работать без проблем.эта проблема может возникнуть как при запуске установки ,так и после некоторого времени работы
Пугачев Андрей
22.11.2010, 15:00
в щите с прибором какие устройства установлены?
игорь викторович
22.11.2010, 19:48
в щите управления установлены: как обычные реле, так и твердотельные.управляющее напряжение 220в. сбой происходит непредсказуемо.
Пугачев Андрей
23.11.2010, 12:10
линию связи датчик-прибор в экран. параллельно контактам электромеханических реле Rc-цепи
игорь викторович
23.11.2010, 16:48
спасибо за советы,но в других (современных реле времени ) управляющие входа защищены от паразитных сигналов схемными решениями ,если в трм 501 это не так ,то при разработки схемы я лопухнулся.