Подскажите пожалуйста есть ли поддержка протокола ModBus в ПИД регуляторе ТРМ 210, а то я в упор не найду каких либо настроек по этому поводу в приборе, да и в описании на сайте ничего нет!
А вот менеджер по продажам, на местной фирме, стучит себя "Пяткой в грудь" что гдето в каталоге 2010г написаночто данный протокол присутствует!

Flomaster
22.11.2010, 05:44
В каталоге (http://www.owen.ru/catalog/86581193) на сайте указан только протокол ОВЕН.
Сам сталкивался в этим устройством года 2 назад. При интерграции его в существующую сеть RS-485 на Modbus (2МДВВ+МВА), пришлось переводить сеть на протокол ОВЕН.
Если менеджер так уверен в своей правоте, пусть предоставит вам список регистров протокола Modbus для данного ТРМ.

Александр Приходько
22.11.2010, 10:09
В каталоге (http://www.owen.ru/catalog/86581193) на сайте указан только протокол ОВЕН.
Сам сталкивался в этим устройством года 2 назад. При интерграции его в существующую сеть RS-485 на Modbus (2МДВВ+МВА), пришлось переводить сеть на протокол ОВЕН.
Если менеджер так уверен в своей правоте, пусть предоставит вам список регистров протокола Modbus для данного ТРМ.

Здравствуйте. Последний ответ не верен. Протокол Modbus уже более полугода поддерживается на линейке приборов ТРМ2хх. Список регистров указан в руководстве пользователя! Которое лежит на сайте:
http://www.owen.ru/uploads/rie_trm210_828.pdf
страница 68.

Flomaster
22.11.2010, 16:03
было бы неплохо в данном случае обновить информацию в каталоге на сайте овна. согласитесь, что не совсем удобно каждый раз качать руководство по эксплуатации для того, чтобы узнать последние новости о том или ином устройстве.

Пугачев Андрей
23.11.2010, 12:00
спасибо, обновим

Flomaster
24.11.2010, 16:02
Кстати, раз уж поднялась такая тема, есть вопрос.
Имеется ТРМ210, выпущенный в 2008 году. Поддерживает только протокол ОВЕН. Для того, чтобы он стал поддерживать протокол Modbus, достаточно перепрошить прибор? Или необходимо также дорабатывать его аппаратную часть? Каким образом можно изменить прошивку? Только в условиях сервисного центра?

Александр Приходько
24.11.2010, 16:52
Кстати, раз уж поднялась такая тема, есть вопрос.
Имеется ТРМ210, выпущенный в 2008 году. Поддерживает только протокол ОВЕН. Для того, чтобы он стал поддерживать протокол Modbus, достаточно перепрошить прибор? Или необходимо также дорабатывать его аппаратную часть? Каким образом можно изменить прошивку? Только в условиях сервисного центра?

Нет, вам необходимо приобретать новый прибор. При заказа желательно дополнительно указать, что прибор нужен с поддержкой MODBUS!

Flomaster
24.11.2010, 17:07
благодарю за информацию!

Леонид
29.11.2010, 11:18
Ну раз так! То укажите хоть версию прошивки с которой появился ModBus, для того чтоб не лазить по меню прибора и не угадывать есть там модбас или его нет! Тогда будет достаточно глянуть на наклейку!!

Maximus
30.11.2010, 12:17
Протокол Modbus появился в приборах с прошивкой v03.ххх. Если по какой-либо причине наклейка на приборе не сохранилась, то нужно включить прибор, войти в меню параметров программирования, выбрать группу "COMM", и посмотреть есть ли там параметр "PROT". Соответственно если он там есть, то имено в этом параметре пользователь выбирает по какому протоколу работает прибор: OWEN, Modbus RTU, Modbus ASCII.

Airo
26.01.2011, 11:24
По поводу протокола ModBus. он стандартный т.е. кадр состоит из:
|Адрес(1Байт)|Функция(1Байт)|Адрес регистра(2Байта)|Кол-во регистров(2 Байта)|CRC(2Байта)|
Или же есть изменения.