Просмотр полной версии : Пример реализации опроса приборов через кы 485 по протоколам OWEN и ModBus
Если у кого есть пример реализации одновременного опроса через оди порт rs 485 приборов , например овен трм 202 и панель ИП 320, огромная просьба выложить.
Заранее спасибо!
Flomaster
22.11.2010, 05:00
Через один порт работать по разным протоколам - не лучшее решение. Я бы повесил ТРМ202 на RS-485, а панель ИП320 - на порт Debug. Будет более стабильная система.
Ельцов Андрей
25.11.2010, 09:35
абсолютно согласен с фломастером.
спасибо за ответ но это не ответ!
имеется ввиду ModBus устройство например УСО какое нибудь.
то что не лучший вариат это я согласен, но если не требуются большие скорости то почему бы нет?
Хочется что б ПЛК спрашивал по очереди по протоколу ОВЕН и ModBus.
Ельцов Андрей
25.11.2010, 15:54
Если дело не в ИП320 а в другом приборе, так бы и сказали. Т.к. с ИП в таком режиме лучше не работать. Оператор просто умрет пока будет ждать ответ на свои действия.
А что касается простого объединения в одной сети modbus и овен протоколов, то, конечно, не рекомендуем, но реализовать можно без проблем.
Просто ставите опрос переменных по-реже.
то есть запросы не будут накладываться друг на друга а будут посылаться в той последоватильности в которой сконфигурирована область ввода/вывода?
Ельцов Андрей
29.11.2010, 16:50
да, все верно.