Просмотр полной версии : Tpm138 пропадает опрос
Кирилл Ралифович
20.11.2010, 13:37
Есть два ТРМ138 подключены по протоколу RS485 Овен. После 3-5 часов работы пропадает опрос в Scada системе(Intouch 10), изменяли время опроса устройства все остлось без изменений.
Ельцов Андрей
23.11.2010, 13:57
скажите пожалуйста у вас все приборы находятся на связи в момент опроса и не опрашиваются ли у вас теги не принадлежащие двум трм138?
Кирилл Ралифович
02.05.2011, 07:50
скажите пожалуйста у вас все приборы находятся на связи в момент опроса и не опрашиваются ли у вас теги не принадлежащие двум трм138?
Прощу прощения за поздний ответ.
Приборы находятся на связи все в момент опроса, в программе опрашиваюся только 6 тэгов для двух устройств.
В программе OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН (opc_ac3.exe) включил отладочный вывод данных, у нас только два устройства с адресами 120 и 176, а в отладочном их 6.
15:59:07.734 COM7: ВРЕМЯ ОПРОСА ВСЕХ ТЕГОВ 657(+-10ms)
15:59:08.171 COM7: адрес 120(8) чтение rEAd данные: << 42 C4 96 D5 E8 35
15:59:08.281 COM7: адрес 122(8) чтение rEAd данные: << 40 CC FE 4E E7 E7
15:59:08.390 COM7: адрес 123(8) чтение rEAd данные: << 40 9C 5A 91 E7 B3
15:59:08.500 COM7: адрес 176(8) чтение rEAd данные: << 42 C4 D6 6D 2E E7
15:59:08.609 COM7: адрес 178(8) чтение rEAd данные: << 40 CE 95 87 2E 99
15:59:08.718 COM7: адрес 179(8) чтение rEAd данные: << 40 9D 9E DC 2E 65
И конкретно ошибка в данной программе (opc_ac3.exe), происходит зависание, после чего и пропадают данные.
Кирилл Ралифович
02.05.2011, 11:15
Приборы 2007 года прошивка P037
Кирилл Ралифович
03.05.2011, 04:39
Протокол только OWEN, а этот вопрос (Интервал опроса какой пере запросы имеются?) не понял
Кирилл Ралифович
04.05.2011, 04:48
Интервал опроса 1000 количество перезапросов 3, в OPC link асинхронный режим
Кирилл Ралифович
04.05.2011, 08:36
не вариант, будем дальше думать
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot