Просмотр полной версии : подскажите кто знает
имеется узел, которая занимается укладкой сырья. купили контроллер овен-100 с модулями ввода\вывода. написал программу в Ld, установилии, запустили.
в ходе работы выявились прорехи. скорость реакции контроллера овен не достаточно быстрая. получается конвеер часто перезжает . т.е. датчик сработал а конвеер еще двигается какието доли секунды и пулучается перезд.
что можно сделать???
Алексей Дмитриев
20.11.2010, 12:22
Вообще-то скорость у контроллера оччень большая, непонятно по какому сигналу и алгоритму вы останавливаете ваш конвейер.:confused:
изниняюсь. там сигнал идет от концевиков. алгоритм простой, сигнал пришел конвеер стоп и далее...
....купили контроллер овен-100 с модулями ввода\вывода....
Возможно причина в этом
lara197a
20.11.2010, 16:14
заведите концевик непосредственно на плк.
для работы с модулями ввода-вывода используйте маски.
проверьте качество связи с ними.
в программе используйте Rs(sr) для фиксации сигналов от концевиков.
Алексей Дмитриев
20.11.2010, 23:56
датчик сработал а конвеер еще двигается какието доли секунды и пулучается перезд.
что можно сделать???
Может быть не в контроллере дело, просто конвейер едет по инерции? Попробуйте отключать привод напрямую от конечника и сравните результаты.
Дмитрий Артюховский
22.11.2010, 12:17
концевики, подключенные чере мдвв могут давать большое запаздывание.... смотрите на период опроса модбаса и скорость передачи данных... кроме того, возможные ошибки интерфейса, которые потребуют еще одного сеанса связи.... концевики желательны непосредственно на контроллер.... может имеет смысл заменить связку плк100 + мдвв на плк110....
далее смотрите алгоритм, на движущихся системах удобно применять режимы дотяжки... по расчету, либо по дополнительному датчику, заранее начинаем снижать скорость и точно останавливаемся по датчику... уменьшение общей производительности минимально и с лихвой компенсируется уменьшением динамических рывков и точностью работы... помните!! поезд мгновенно остановить невозможно!
полную схему установки приведите, иначе предположения только и будете получать...
Александр Приходько
23.11.2010, 09:45
Скорость работы контроллеров ОВЕН ПЛК для таких задач вполне достаточна. Скорее всего, как и описано выше, проблема в обмене с модулем.
Рекомендую модуль МДВВ настроить на протокол Modbus и работать с битовыми масками (регистры 50, 51). Скорость обмена ставьте 115200 и параметр Polling Time = 70 ms. Все будет летать.
спасибо за ответы. Настроена программа по модбас по битовым маскам.
на движущихся системах удобно применять режимы дотяжки...
это как поподробнее можно?
Рекомендую модуль МДВВ настроить на протокол Modbus и работать с битовыми масками (регистры 50, 51). Скорость обмена ставьте 115200 и параметр Polling Time = 70 ms. Все будет летать.
так и настроена.
в программе используйте Rs(sr) для фиксации сигналов от концевиков.
можно поподробнее
Дмитрий Артюховский
25.11.2010, 13:31
при дотяжке процесс остановки начинают заранее, до срабатывания основного датчика... насколько заранее... либо ставим дополнительный датчик, либо рассчитываем по времени
Ясно, спасибо. Это на самом деле мой первый пилотный проект. Там на узле 64 входа и 35 выходов. Можете предложить ПЛК Овен под эти параметры или стоит попробовать ПЛК других производителей (например Delta). За ранее спасибо.
Дмитрий Артюховский
25.11.2010, 21:24
не круто ли для первого раза??? да без знания аппаратуры и автоматизации вообще... ваши заказчики отважные и нежадные люди ))
alexval2006
26.11.2010, 01:33
на конвеер частотник и два датчика первый сбавляет скорость перед точкой останова скажем за 60см второй выключает на точке
alexval2006 Все понял спасибо. А про контроллер что скажете, есть контроллер у овена с 64 входами и 35 выходами. Вроде как про 160 плк читал, подходит, но кажется он еще в разработке.
lara197a
26.11.2010, 19:04
плк110+мв110
lara197a спасибо почитаю.