Налаживаю связь между ПЛК100 и ТРМ148.
Задание уставки, старт-стоп, уставки по скорости - все работает.
Возникли вопросы:
1. какой формат переменной "тип уставки" P.-SP?
2. есть ли возможность считывания кодов аварии в канале
(те, что показываются на ТРМ148 - ЦИ2 ,"Руководство пользователя" таблица 13.7 )
3. Какими средствами считываются и анализируются "коды исключительной ситуации" для
переменных r.CAL, Set.P, r.out ("Руководство пользователя" таблица В.2 )
4. Во время работы программы на ПЛК100 отключил питание ТРМ148 - значения read, Set.P,r.St
застыли в предыдущем (рабочем) положении. Как, в таком случае, отловить отключение ТРМ148?

Александр Суханов
24.11.2010, 08:56
уважаемые коллеги из техподдержки!
кочно вас принято здесь ругать за неоперативность и вы не "многорукие шивы", но все же, ответь хоть что-нибудь. может быть стоит с этими вопросами ветку сменить?

Николаев Андрей
24.11.2010, 09:42
сам формат команд описан в документации к трм138. есть там документ - список параметров.
если с этим возникают проблемы - пишите в техподдержку - будем проверять.

Александр Суханов
25.11.2010, 08:35
Спасибо за ответ.Но, к сожалению, в указаном Вами списке нет переменной и , соответственно, типа переменной "тип уставки" P.-SP. Где же это есть? :confused: Нельзя не отметить "странности" ведения документации на Ваши замечательные приборы.

По другим мною заданным вопросам - результаты моих трудов :
2. есть ли возможность считывания кодов аварии в канал? - видимо нет (только в состоянии канала FAIL)
3. Какими средствами считываются и анализируются "коды исключительной ситуации" для
переменных r.CAL, Set.P, r.out - Считывать Float_Time и на блок DECODE_FLOAT...
4. Во время работы программы на ПЛК100 отключил питание ТРМ148 - значения read, Set.P,r.St
застыли в предыдущем (рабочем) положении. Как, в таком случае, отловить отключение ТРМ148? - смотреть тай-ауты по сети (ошибка в Last error 0x51) .
Если не прав- подскажите.

Папулов Сергей
26.11.2010, 13:15
в рэ к трм148. приложение в. перечни конфигурационных и
оперативных параметров. стр 158.
есть списки всех параметров, которые можно считать с прибора.

Александр Суханов
26.11.2010, 13:45
в рэ к трм148. приложение в. перечни конфигурационных и
оперативных параметров. стр 158.
есть списки всех параметров, которые можно считать с прибора.
уважаемый сергей! в руководстве по эксплуатации трм148, размещенном на вашем сайте , нет страницы 158. если вы имели ввиду таблицу в приложение в (стр 84), то там нет информации о типах переменных, и непонятно как с ними работать. примеры на сайте я уже использовал, но там -лишь некоторые из интересующих параметров-переменных.

Папулов Сергей
29.11.2010, 09:57
пишите на почту, вышлю Вам полное РЭ...
trm151@owen.ru