использую плк-63 и пид регулирование посредством Apid_valve и трехходовым кзр. вопрос: каким образом выдать на клапан задание на полное открытие/закрытие, с последующим переходом к пид регулированию и обратно. Y_manual и Y_man_set вообще работает непонятно как. или же как указать фб, что кзр полностью открыт/закрыт?
Малышев Олег
19.11.2010, 15:42
версия прошивки?
прошивка версии 2.11 10 0с. установил с сайта. библиотека фб отсюда-же. если можно, объясните поподробнее, а то по описанию ничего не понятно. также не разобрался, как синхронизировать расчетное и фактическое положение задвижки
Кажется понял в чем дело: установка в true входа sync фб APID_VALVE не приводит к установке в true входа sync фб VALVE_NO_POS_DY, входящий в состав APID_VALVE. Может ли кто нибудь подсказать что с этим делать?
писать свой пид регулятор.
Малышев Олег
22.11.2010, 21:35
нужно найти пример на этом форуме от гайворонского для плк 63. сам не нашел...
Понятно. Примеров не нашел. попадалась ссылка. но она ведет вникуда. буду прикручивать codesysовский пид. подскажите как управлять приводом запорно-регулирующего клапана выходным сигналом пид-регулятора.
Андрей Ракитин
23.11.2010, 00:13
Сигналом ШИМ...
Выход ПИДа (можно что нибудь прибавить, умножить) - преобразование - REAL_TO_TIME и на вход PT таймера TD - STANDART.lib
Генератор BLINK - Util.lib (с нужной частотой, короткими импульсами) - на вход IN того же таймера, и т.д.
несовсем понял как в таком случае изменять направление (открывать-закрывать) задвижку. поясните пожалуйста.
Алексей Дмитриев
23.11.2010, 08:40
Помню, давным-давно делал так:
1. Пишем регулятор положения задвижки
2. На вход setpoint этого регулятора заводим выход регулятора технологического параметра.:rolleyes: