помогите пожалуйста,не могу попасть в меню юстировка прибор трм12работающий с термометром сопротивления.за ранее спасибо.
здравствуйте, для чего вам нужен режим юстировки?
Александр С
18.11.2010, 10:01
здравствуйте! прибор выдаёт не правильные показания,а код доступа в меню не знаю.
а вы правильно выставили код типа датчика?
какой датчик подключаете?
наводок на линию датчик-прибор нет?
на сколько показания отличаются от правильных?
Руководство по эксплуатации Вы можете скачать здесь (http://www.owen.ru/uploads/re_trm12_440.pdf). Но перед юстировкой внимательно прочтите разделы 3.1.2 и 3.1.3
Александр С
19.11.2010, 06:28
суть в том что при проведение юстировки требуется ввести код для доступа в этот режим а код во всех инструкциях есть только для проведения юстировки с термопарой
Александр С
19.11.2010, 06:39
код дачика выставлен правильно,датчик гр100п,дело втом что во время работы через датчик попало статическое напряжение, вылетели коммутаторы после замены требуется произвести юстировку
стр. 70 руководства по эксплуатации, код 9505.
Александр С
19.11.2010, 09:41
так а код для входа в режим юстировка не нужен?
1. Подключить ко входу прибора вместо датчика магазин сопротивлений типа P4831 или подобный ему с классом точности не хуже 0,05 по трехпроводной линии . Сопротивления проводов в линии должны быть равны друг другу и каждое не должно превышать величины 15 Ом. Установить на магазине сопротивлений R = 50,00 Ом при использовании датчиков ТСМ 50М, ТСП50 50П или R = 100,00 Ом при использовании датчиков ТСМ 100М, ТСП 100П.
Примечание – В приборах ТРМ12АBД.ТС.Х подключение магазина сопротивлений производить соответственно к контактам 5, 6 и 7.
2. Подать питание на прибор. Через 15…20 с произвести юстировку прибора, для чего выполнить действия в порядке и в последовательности, указанных на рисунке
http://www.owen.ru/forum/http://s007.radikal.ru/i300/1011/7e/b2c08d284ae6.jpg (http://www.radikal.ru)
3. Проверить результат юстировки. Убедиться, что значение температуры, соответвствующее сопротивлению 50 или 100 Ом (в зависимости от типа датчика), равно 0,0 °С.
Предел допустимой абсолютной погрешности ±0,2 °С.
Александр С
26.11.2010, 06:54
спасибо за информацию но к сажелению не помогло, после юстировки показания остаются с погрешностью 20градусов.быть может у вас есть электрическая принципиальная схема на данный тип прибора по скольку без схемы не очень хорошо ремонтировать?
Кирилл Валюнин
26.11.2010, 09:28
а ремонтировать самому и не надо, направьте прибор в сервисный центр
Александр С
30.11.2010, 07:48
суть в том что прибор отправить проблемотично, очень далеко.а мы сами являемся ремонтной организацией.
Пугачев Андрей
30.11.2010, 09:44
компания не предоставляет схемы на свое оборудование....
Александр С
30.11.2010, 16:53
что ж печально но не смертельно,будем ремонтировать без схемы не в первой,спасибо за консультации.