Просмотр полной версии : измерение уровней заполнения ёмкости канализационных стоков
MPEG1397
16.11.2010, 09:53
Добрый день!
Думаю, как реализовать максимально дёшево следующую задачу.
Есть кессон (емкость с канализационными стоками). Нужно измерять 3 уровня её наполнения (например, 30, 50, 100%) и сигнализировать о наполнении (замыкать сухой контакт для каждого уровня), далее эти контакты замыкают 3 входа Устройства мониторинга Ethernet remote device SNR-ERD-SNMP (http://shop.nag.ru/catalog/item/04535) для передачи информации о наполнении емкости по интернету.
Какое оборудование Овен посоветуете для реализации задачи?
Я предположил такой вариант:
Сигнализатор уровня жидкости трехканальный Овен САУ-М6 + трех-, четырех- и пятиэлектродные датчики ду.3, ду.4, ду.5. Думаю только, выстоят ли эти датчики в агрессивной среде.. Что скажете?
Поперечный
16.11.2010, 13:23
экскременты(г-о) останутся на датчике и он не сработает, используйте поплавковые датчики или ультразвуковые.
MPEG1397
16.11.2010, 13:44
а вот тут http://www.owen.ru/catalog/88228767 написано про поплавковые датчики "Следует помнить, что датчики уровня поплавкового типа не подходят для измерения липких и засыхающих жидкостей, жидкостей с механическими включениями, а также в случае замерзания жидкости."
поплавок просто присохнуть может, если долго без жидкости будет грязный
с другой стороны, все густые массы находятся на дне, а сверху больше жидкости. думаете, кондуктометрические датчики загадятся всё равно?..
ультразвук наверное очень дорого будет.. можете подсказать бюджетный вариант такого датчика?
lara197a
16.11.2010, 19:18
лучше всего бросить в яму кусок пенопласта. от него веревочка с грузиком, через блок. грузик заставляет срабатывать датчик индуктивности.
на многих кнс стоят и работают веками.
смотря на каких кнс...
у нас вот, на птицефабрике, идут стоки с цеха переработки птицы, так там и кровь и всё остальное. при температуре 60-75 градусов и бурление и пар. ультразвуковые не подходят - пена, радарные тоже-металл кругом, блок с пенопластом- на пенопласте оседает, блок постепенно от конденсата портится.
в данный момент применяем Nivofloat Nln. поплавковые датчики. на год примерно хватает.
MPEG1397
17.11.2010, 14:39
пришла на ум вот такая мысль
3050
лёгкий деревянный шток ходит в направляющей пластиковой трубке. снизу обычная бутылка из-под воды. над ней закреплен лёгкий металлический диск (положение 100%), а также на самом верху штока второй диск (положение 50 или 60%, в зависимости от длины штока). на концах направляющей трубы закреплены индуктивные датчики.
идея жизнеспособна, как считаете?
дешевый вариант, и как мне кажется, достаточно практичный.
Поперечный
17.11.2010, 16:56
если емкость на улице то возможно замерзание в трубе штока, а так вариант обычный ,нормальный ,если точность не важна.и лучше труба в трубе пластиковые(пропиленовые,для отопления,тостостенные).
был и подобный вариант... на любом поплавке будут отложения. развлечение с чисткой обеспечены. а если сильное бурление при работе насосов - то ложные срабатывания. за счёт парения может выпасть конденсат и, если окружающая температура ниже нуля, то примерзание штока.
MPEG1397
18.11.2010, 06:41
яма на улице - это, пожалуй, единственная причина, из-за чего данный вариант отпадает. в остальном, никаких насосов и бурления там нет, тишь да гладь :) приезжает машина иногда и откачивает содержимое
видел такую палку на баке с тёплой водой на улице, палку ставили сантехники, причина простая, влом на бак залазить что-бы уровень посмотреть. зимой не замерзало. отложения на поплавке значения практически не имеют, они его что на дно утянут или к стенке приклеют? рядом со стенкой конечно лучьше не ставить, а бутылку пожалуй лучше на 5 литров. разница диаметров направляющей и штока была значительной,
MPEG1397
18.11.2010, 09:21
нашел! еще более простое и дешевое решение - китайский поплавковый выключатель. например, такой (http://www.gts-pump.ru/catalog?section=53&id=364) вот. там инструкция со схемой применения есть, поглядите.
Боднар Олег Миколайович
18.11.2010, 15:23
а подобный датчик применить нельзя,или будет налипать грязь на мембране?
MPEG1397
19.11.2010, 06:32
полагаю, с китайским выключателем этому датчику будет сложно конкурировать, да и нет уверенности, что он будет работать безотказно долгое время. у китайских поплавков конструкция проста, понятна, и от таких загрязненных условий эксплуатации загнуться не должна при соблюдении герметичности. но за предложение спасибо! может еще какие варианты появятся, кидайте.
а как насчет вот такого метода, к нему вторичный прибор с уставками можно подключить, пусть дороже но без механики. http://www.owen.ru/catalog/36438706
Поперечный
22.11.2010, 17:40
так может парковочный радар приспособить типа http://www.park-m.ru/parktronic.php?a=park15 4тыс-4шт,
подскажите трех-, четырех- и пятиэлектродные датчики ду.3, ду.4, ду.5 подойдут для канализации или лучше одноэлектродные использовать?
Использовал поплавковые датчики на КНС которая обслуживает молочный завод, работают уже года 3, у них не большая проблемка слетает стопорное кольцо, так и не разобрался из-за чего, причем не только там, наверное косяк у них такой прихватили аккуратно аргоном и забыли про них, с кондуктометрическими был постоянный геморрой, простые съедало почти сразу, делали самодельные из титана те ходили
Павел Братковский
12.01.2015, 07:07
лучше одноэлектродные, и разнести их по дальше от стен и друг от друга.....
Да а что мешал погружной использовать, засунуть в мешок целофанновый
Использовал поплавковые датчики на КНС которая обслуживает молочный завод, работают уже года 3, у них не большая проблемка слетает стопорное кольцо
Какая у Вас модель датчика использовалась?
приборист
14.01.2015, 08:21
У меня тоже была проблема с стопорным кольцом ПДУ-1.1, датчик стоял в баке конденсата, вероятно что перепад температуры ослабил стопор и поплавок уплыл....
по поводу поплавковых датчиков за 3 года использования где то порядка 15 датчиков ПДУ -2.1 в питьевой воде только на 1м датчике ушло стопорное кольцо, а вот закисают штук 5 точно, в верхнем положении когда долго стоят затопленные, решилось переворотом, в нижнем положении закисаний не было еще.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot