PDA

Просмотр полной версии : датчики разряжения



GooDz
14.11.2010, 21:29
доброе время суток, подскажите пожалуйста, вы планируете разрабатывать данную продукцию?

Владимир Цихмистер
15.11.2010, 14:28
в настоящий момент данная продукция находится в разработке. планируется выпуск двух моделей:
1. простой преобразователь избыточного и (или) вакуумметрического давления в токовый сигнал 4...20 ма по цене и функционалу аналогичный существующим моделям пд100-ди (м).
2. преобразователь избыточного и (или) вакуумметрического давления в токовый сигнал 4...20 ма со встроенной индикацией и многопредельностью 4:1 в настенном исполнении по цене 5-6 тыс. рублей.
ориентировочный срок выхода - весна 2011 года.

Sniper007
15.11.2010, 16:50
1. простой преобразователь избыточного и (или) вакуумметрического давления в токовый сигнал 4...20 ма по цене и функционалу аналогичный существующим моделям пд100-ди (м).

до какой степени вакуум будет?

Владимир Цихмистер
16.11.2010, 12:06
планируется производство не измерителей глубокого вакуума, а тяго- и напоромеров с диапазоном измерения разряжения от 250 па до 60 кпа

kolyan
18.11.2010, 12:36
в настоящий момент данная продукция находится в разработке. планируется выпуск двух моделей:
1. простой преобразователь избыточного и (или) вакуумметрического давления в токовый сигнал 4...20 ма по цене и функционалу аналогичный существующим моделям пд100-ди (м).
2. преобразователь избыточного и (или) вакуумметрического давления в токовый сигнал 4...20 ма со встроенной индикацией и многопредельностью 4:1 в настенном исполнении по цене 5-6 тыс. рублей.
ориентировочный срок выхода - весна 2011 года.

у "кб агава" уже давно такие приборы есть и дешевле...
а хотелось бы "овен", чтобы у 10ти фирм не заказывать!

адр-0,25.2 диапазоны: 0...+/-125 па; 0... +/-250 па, 4-20 ма (погрешность 2.5%)....3920руб.

Владимир Цихмистер
18.11.2010, 13:04
надеюсь, что мы сможем предложить датчики дешевле и точнее, чем "кб агава". единственно, мы пока не планируем щитовые исполнения, поэтому интересно ваше мнение о востребованности такого исполнения.

kolyan
18.11.2010, 20:44
надеюсь, что мы сможем предложить датчики дешевле и точнее, чем "кб агава". единственно, мы пока не планируем щитовые исполнения, поэтому интересно ваше мнение о востребованности такого исполнения.

При переделке автоматики паровых котлов возникла необходимость на щите управления, вместо тягонапоромеров, показывающих разрежение в топке котла и давление воздуха перед горелкой ( речь идёт о переделке щита щк-2 от котлов де и дквр), применить что-либо более современное и точное.
К щк-2 уже были проведены импульсные трубки для тягонапоромеров. Вместо них установили две "агавы". И одним махом получили:
1). Показывающий прибор с яркими и большими цифрами (и барографической шкалой, к тому же);
2). 2 уставки в каждом из приборов( а реально их там 3) - для автоматики безопасности котла;
3). Токовый сигнал, пропорциональный измеряемой величине - сигнал для пид регуляторов разрежения и соотношения газ\воздух.
Радость была неимоверная ( кто работал с дм, мэд, днт и дрд и подобными - меня поймут). Плюс избавились от дифманометров.
И всё это за очень скромную цену! Кстати, можно у них было заказать и измерители с функцией пи-регулятора, но выбрали "овен", как более подходящие.
Ещё одну "агаву" поставили на газ. и избавились одним махом от:
1). Мэд (дифманометр);
2). Двух "тарелок" днт.
3). Получили в щит 4-20 ма для целей индикации и контура регулирования газ\воздух, которое осущёствляется трм-212 ( и индикация и регулирование).
4) Выбросили древний самописец. Вместо него Rs-485+ Owen Process Manager.
После всех переделок срезали и выбросили целый стенд вместе с импульсными трубками возле котла с кучей хлама,типа дрд, днт, дм, мэд и.т.д.

Вот так-три "агавы" избавили нас от древнего хлама и постоянной головной боли.
И "агавы" и трм работают, как часы.
Я думаю, если вам удастся создать подобный прибор, это оценят многие!

Дмитрий
19.11.2010, 05:06
не в качестве рекламы, посмотрите вот этот прибор.

Владимир Цихмистер
19.11.2010, 16:23
спасибо всем за информацию, будем думать над щитовым показывающим тягонапоромером с уставками.

kolyan
19.11.2010, 18:53
не в качестве рекламы, посмотрите вот этот прибор.

хороший прибор!
цена,конечно немалая. 6500 самый дешёвый...
хотя и возможностей побольше!
Будем ждать с нетерпением выхода овеновского прибора!

vav
19.11.2010, 22:47
спасибо всем за информацию, будем думать над щитовым показывающим тягонапоромером с уставками.

поддерживаю - щитовой востребованнее.

Владимир Цихмистер
21.11.2010, 22:05
вопросы по желаемой функциональности щитового тягонапоромера:
1. на сколько востребована светодиодная процентная шкала?
2. достаточно ли двух уставок и, соответственно двух релейных выходов?
3. необходим ли цифровой интерфейс Rs-485 или достаточно петли 4...20 ма?
4. нужна ли многопредельность и если нужна, то достаточно ли 4:1?
5. нужна ли на передней панели кнопка установки нуля?

просьба мотивировать свои пожелания, т.к. понятно, что всё перечисленное желаемо, но сказывается на конечной стоимости прибора.

Дмитрий
22.11.2010, 07:45
процентная шкала на разряжении вообще не нужна, выход 4-20 нужен для использования в комплекте с частотниками, 485 практически теперь всегда, две уставки вполне достаточно, пределы на разряжение +16-0-16 мм, +25-0-25мм, 0_-25мм, на давление 0-250мм, 0-400мм, 0-630мм, про ноль не понял длячего

kolyan
23.11.2010, 19:31
вопросы по желаемой функциональности щитового тягонапоромера:
1. на сколько востребована светодиодная процентная шкала?
2. достаточно ли двух уставок и, соответственно двух релейных выходов?
3. необходим ли цифровой интерфейс Rs-485 или достаточно петли 4...20 ма?
4. нужна ли многопредельность и если нужна, то достаточно ли 4:1?
5. нужна ли на передней панели кнопка установки нуля?

просьба мотивировать свои пожелания, т.к. понятно, что всё перечисленное желаемо, но сказывается на конечной стоимости прибора.

1). Светодиодная шкала - бесполезная вещь. Операторам требуется значение величины, а не примерные показания шкалы. И никто по этой шкале не поймёт - на котле разрежение -25Па (норма) или -10 ПА(уже аварийное значение)!
2). Достаточно 2х уставок. И выходы необходимы именно релейные, т.к. не каждая автоматика безопасности воспринимает транзисторные ключи и приходится всё равно ставить промежуточное реле. И ничего страшного в применении именно реле на выходе, в данном случае, нет, т.к. контакты реле практически токовой нагрузки не несут, а срабатывания реле достаточно редки.
3). RS-485 желательно вводить по заказу клиента. Иногда он нужен, а иногда и нет. А 4-20мА - обязательно нужен и, желательно, чтобы на помехи от частотников не реагировал!
3). Многопредельность совсем не обязательна, т.к., на практике заказываешь прибор, ставишь и больше не заморачиваешься. А по пределам желательно побольше, чем от 0 до -25 Па (2.5мм.в.ст.). Так как брать будут многие для модернизации котлов, а там при вентиляции топки и -45 Па приходится ставить...
5). Кнопка нуля отдельная НЕ НУЖНА!. Могут по ошибке "откалибровать".
У "Агавы", например, для установки нуля нужно держать одну из кнопок 10 секунд - и происходит коррекция нуля прибора. У них же есть полезное свойство: на выход 4-20 мА можно принудительно подать 4мА или 12мА или 20мА. Очень удобно для проверки вторичных приборов! Только сигнал подаётся с ограничением по времени - это плохо. КОгда измеритель далеко, не успеваешь добежать до вторичного прибора! :-)
Всё высказанное основано сугубо на личном опыте эксплуатации.
А приборы будут востребованы.
От механических датчиков многие хотят отказаться ( и отказываются).

Владимир Цихмистер
23.11.2010, 23:37
большое спасибо за ответы, общая концепция понятна, будем работать в этом направлении.