В руководстве на ПЛК63 написано:
Период выборки для 8 входов
- термометры сопротивления - 6,4 сек
- остальной тип сигналов - 3,2 сек.
Правильно-ли я понял, что при использовании всех 8 аналоговых входов период обновления сигнала на них будет 6,4 (3,2) секунды?
Если это так то почему такое низкое быстродействие у АЦП?:confused:
Можно-ли его как нибудь повысить, например перепрошить контроллер?:p
Суть в том, что для термодатчиков этого в большинстве случаев достаточно, но на двух входах у меня висят переменные резисторы для задания технологических параметров и работать с таким быстродействием "ручек" не очень комфортно.
На реальном контроллере подключил резистор на 1 вход, состояние ручки индицировал на СМИ-1 - уже в этом случае большое запаздывание. С ужасом думаю что будет на реальном объекте, где помимо 2-х ручек висят 4 термометра сопротивления?! 3,2с+0,8с=4сек:D

Александр Приходько
13.11.2010, 10:34
повысить скорость нельзя. в контроллер изначально было заложено не очень высокое быстродействие. как вариант можно использовать модуль расширения Mx110-224-2a и термопары (высокоскоростной модуль).

Алексей Дмитриев
13.11.2010, 23:39
не нужно измерять температуру быстро, нужны любые стандартные аналоговые входы - 0...10 вольт или 4...20 ма.

Николаев Андрей
13.11.2010, 23:49
мв110-2ас или мв110-8ас
скорость работы входов в плк - жертва невысокой цене изделия и универсальности входов...

Алексей Дмитриев
14.11.2010, 12:30
благодарю, все понятно.

Алексей Дмитриев
17.12.2010, 10:28
мв110-2ас или мв110-8ас
скорость работы входов в плк - жертва невысокой цене изделия и универсальности входов...

Решил заказать МВ110-2АС, ответили, что пока не поставляем. :confused:
Когда начнутся поставки модулей и можно реально их получить?

Кирилл Валюнин
17.12.2010, 10:38
2ас еще не в продаже. планируем открыть продажи в конце января

rovki
17.12.2010, 11:26
как вариант -- вместо резисторов поставить энкодеры и подключить к дискретным входам. в отличие от резисторов более надёжны.

но не помнят своего положения .только через энергонезависимую память.

DARNER
17.12.2010, 13:13
2ас еще не в продаже. планируем открыть продажи в конце января

зачем же тогда в прайсе уже пишете

Кирилл Валюнин
17.12.2010, 13:26
в каком прайсе указан данный модуль?

Кирилл Валюнин
17.12.2010, 14:20
ни в коем случае никого не журил, просто , если модуль действительно попал в прайс с ценой (а он еще не в продаже)-то исправил бы данный недочет

Алексей Дмитриев
19.12.2010, 18:03
как вариант -- вместо резисторов поставить энкодеры и подключить к дискретным входам. в отличие от резисторов более надёжны.

вы предлагаете абсолютные энкодеры? это дорого, в отличие от копеечных резисторов, если использовать инкрементальные, то тоже не очень здорово, так-как положение ручки не будет соответствовать величине задания, что необходимо.:(

Алексей Дмитриев
21.12.2010, 20:57
Нет на этом пульте дисплея, да и не годится это все, так как дорого.:D

Алексей Дмитриев
24.12.2010, 22:04
Операторы любят ручки крутить, не пойдет. Решил проблему немного другим кривоватым, но дешевым и действенным способом.

rovki
24.12.2010, 22:15
Операторы любят ручки крутить, не пойдет. Решил проблему немного другим кривоватым, но дешевым и действенным способом.

У механических энкодеров то же ручки (и да же кнопки) http://www.chipdip.ru/catalog/show/encoders.aspx?page=0

Алексей Дмитриев
26.12.2010, 20:24
Спасибо, на будущее учту, может пригодится.