Есть некоторое охранное gsm устройство,обладающее одним релейным выходом.
После дозвона на охр.устр. выходное реле замыкается на 3 минуты,что приводит к срабатыванию дискретного входа плк. Плк начинает процесс регулирования температуры..... в течении 3-х минут...
Как используя один дискр. вход решить эту задачу,желательно на FBD???

Николаев Андрей
12.11.2010, 12:23
А в чем собственно вопрос?
По тригеру переднего фронта (одновибратору) запускаете таймер на 3 минуты, и пока выход таймера True - регулируете.
Ну или по переднему фронту запускаете регулирование\разрешаете, а по заднему фронту сигнала с модема останавливаете регулирование\зпрещаете

swerder
12.11.2010, 12:45
можно вот так
http://imagebar.ru/image-C521_4CDD0C38.jpg
ctu1.Q - запуск регулирования
на вход ресет прицепить переменную окончания регулирования

Columbariy
12.11.2010, 12:54
как вариант , в какой библиотеке этот фбд лежит?

Николаев Андрей
13.11.2010, 11:44
В основной, подключаемой автоматически - Standart.lib

Алексей Дмитриев
20.11.2010, 14:24
Можно еще проще - дискретный вход проинвертированный подать на вход ПИД регулятора Manual.