Просмотр полной версии : как узнать состояни аккумулятора плк?



Леонид
10.11.2010, 10:42
Как узнать состояни аккумулятора ПЛК?
Если Аккумулятор разрядится будут ли сохраняться retein переменные?

Николаев Андрей
10.11.2010, 10:56
Если аккумулятор разрядился Retain сохраняться не будут. Часы будут сбрасываться.

Леонид
10.11.2010, 11:23
Проверил часы работают, а retein переменные почемуто перестали сохраняться?
И еще раньше вроде при кратковременном отключении питания, менее 1с, и повторном включении gkr продолжал выполнять программу, а сейчас загружается заново.
В чем может быть дело????

Николаев Андрей
10.11.2010, 12:21
скорее всего вышел из строя аккумулятор.
оставьте плк включенным, а через 3-6 часов (для зарядки) проверьте напряжение на нем при выключенном плк - если меньше 0,7 - надо менять

Леонид
10.11.2010, 14:48
скорее всего вышел из строя аккумулятор.
оставьте плк включенным, а через 3-6 часов (для зарядки) проверьте напряжение на нем при выключенном плк - если меньше 0,7 - надо менять

При выключенном ПЛК напряжение аккумулятора 4.12В.
Часы идут при выключенном ПЛК
А retein в упор не сохраняются, элементарный проект:
задаю ustavka релле щелкает с заданным периодом времени, перезапускаем питание ustavka=0 и реле щекает с сумасшедшей скоростью скана!!!!

Леонид
10.11.2010, 15:05
вот прграмма.Gkr 154 i m прошивка 2.10.5 таргет 2.10

Николаев Андрей
10.11.2010, 15:17
странно. сделайте для проверки простую программу, в которой будет одна переменная, и объявите её как Retain, типа Word или Real. Может дело в Time?

Леонид
10.11.2010, 15:33
Создал, объявил только одну переменную word. В онлайн присвоил ей значение, сделал оффлайн , затем сново аонлайн , значение то же.
Перезапускаю питание подкючаюсь снова "0".
Уже крыша едет.
Интересно что сначала вроде такой проблемы небыло.
Еще может интересный момент при кратковременном отключении питания , менее 1с, плк включается и светятся те выходы которые были активны, однако не успевают они сработать ка происходит перезагрузка ПЛК.

Леонид
11.11.2010, 10:43
лог гипертерминала

Леонид
11.11.2010, 10:46
А что это за файл

CoDeSys.cfg not found

Николаев Андрей
11.11.2010, 11:31
Файл, описывающий конфигурацию ПЛК - то, что Вы настроили в PLC Configuration и еще немножко.

Николаев Андрей
11.11.2010, 13:57
Посовещался с старшими товарищами - похоже вышел из строя аккумулятор, если Retain не сохраняются. Ресурса для питания часов хватает - необходимо менять аккумулятор.

Леонид
11.11.2010, 22:17
а что там за аккумулятор?
где его взять?
он припаян к плате?

Николаев Андрей
12.11.2010, 12:26
На plc - всю информацию вышлем

Leonid
18.11.2010, 00:41
точно такая же проблема
писал ранее сюда, не ответили

Леонид
21.11.2010, 14:25
письмо написал! ответа нет!
что то терзают меня смутные сомнения что причина в аккумуляторе так как напряжение 4.12в.
при отключении питания более 2-х суток часы продолжают правильно считать время!
так что там за аккумулятор?
плк без энергонезависимой памяти это не серьезно!

Leonid
21.11.2010, 16:57
проблема, по всей вероятности, в логике работы плк.
напряжение на аккумуляторе в порядке. у меня два одинаковых плк-110 - один нормально работает при отключении от сети, другой нет - я сравнивал их аккумуляторы, все одинаково. и верхние платы местами тоже менял.
и с энергонезависимой памятью все в порядке, просто мой второй плк отключается сразу после пропадания внешнего питания и ничего туда не записывает.
очевидно, производитель не понимает причины проблемы, потому и не может нам подсказать пути ее решения.