Просмотр полной версии : проблема с трм212
вопрос к разработчикам. на объекте установили три трм212 (релейные выходы). на всех трех проявился весьма непонятный эффект: после перевода приборов в режим регулирования они периодически самопроизвольно выключаются. индикация гаснет, реле (если находились во включенном состоянии) отключаются. период отключения на всех трех приборах разный. что это за спецэффект такой и как с ним бороться? заказчик в шоке, мы тоже не радуемся.
здравствуйте, скорее всего, в момент пуска исполнительного механизма, по питанию идет большая индуктивная помеха, что приводит к отключению прибора. советуем вам: ипользовать разные фазы для питания приборов и клапанов или поставить разделительный трансформатор.
другими словами, если я временно отключу приводы задвижек, то этот эффект должен пропасть?
Пугачев Андрей
11.11.2010, 13:28
если дело в помехе, то пропадет
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot