Alina26-89
09.11.2010, 14:05
Здравствуйте.
Возникла такая проблема:
Модуль МВ110.220-8АС подключен к ПК через преобразователь МОХА5150 (RS-485 в ethernet). Моха передает данные в сеть rs-485, однако от Овена ответа не поступает. Индикатор наличия сети на ОВЕНЕ так же не горит. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? (связано это с технической частью подключения или проблема в настройках конфигурации (каких)?)

Кирилл Валюнин
09.11.2010, 15:50
Настраиваете через web-интерфейс или через NPort Administrator?
Какие у вас стоят настройки Serial settings, Operating settings?
Какой COM-порт выделил преобразователь.
Какие настройки стоят в модуле МВ110-8АС.

Alina26-89
12.11.2010, 12:52
прошу прощения, проблема решена. неполадки с проводами.

Кирилл Валюнин
12.11.2010, 13:56
ок._______