добрый день уважаемые форумчане.

есть у меня задача по диспетчеризации цтп. там стоят 2 терморегулятора эско-тр и теплосчётчик эско-т которые всем управляют в автоматическом режиме.

вопрос в том можно ли подружить плк154 с эско-т и эско-тр для съёма данных со счётчика и изменения настроек цтп удалённо через Scada. ну и если можно их подружить то как это будет выглядеть (необходимы ли какие-то преобразователи и т.п.).

заранее спасибо за ответы))

Николаев Андрей
08.11.2010, 11:15
информацию по приборам можно получить? в частности наличие интерфейсов и поддержанные протоколы?

S.A.D.
11.11.2010, 11:10
Блин, не могу пока вытрясти информацию у представителей. Сказали мол да, всё раскажем без проблем, 2 дня обещали перезвонить и не звонят(((((

посмотрел вебинар по теме Mx110 и там показывается как раз то что мне нужно сделать но без плк, то есть используются только модули ввода и вывода соединённые между собой по 485 и воткнутые в модем.
Так вот у меня появилась мысль может мне удасться мониторить ЦТП не используя ПЛК? Мастером будет являться SCADA. То есть в сеть модулей ввода-вывода воткнуть ещё и счётчик. Возможен такой вариант комутации?

PS: как только вытрясу информацию по счётчикам сразу же отпишусь)

Николаев Андрей
11.11.2010, 11:29
Если счетчик работает по ModBus или по DCon - то можно.