Просмотр полной версии : ТРМ133+ПЛК Delta
здравствуйте. встала задача собрать даннные с нескольких трм133 с помощью плк Delta Dvp-16eh. нет ли у посетителей форума и модераторов наработок по данной теме? в принципе, интересен любой пример на языке Ld.
На сайте ф. Овен вы можете найти документ с описанием регистров ТРМ 133 и их адресами для ModBus. Организовать сеть ModBus по RS485. DVP master, ТРМ133 slaves. Остальное http://www.delta-electronics.info/primer. В DVP - песня длинная.... служебные регистры, маркеры, специальные команды. Вобщем, эта Ld и та имеют разницу.
lara197a
07.11.2010, 21:48
если не получится, то возьмите плк100.
цена вопроса 6800, проблем ни каких. будешь делать. сброшу готовую прогу.
проблем ни каких.
Я бы не утверждал столь категорично:http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1847;)
Николаев Андрей
07.11.2010, 23:30
а я бы утверждал. а точнее это и не нужно. это утверждают 1000 рабочих объектов.
дельта форум организует,
попробуйте там по поводу модбаса вопрос задать.
ART-MEDIUM
08.11.2010, 10:28
здравствуйте. встала задача собрать даннные с нескольких трм133 с помощью плк Delta Dvp-16eh. нет ли у посетителей форума и модераторов наработок по данной теме? в принципе, интересен любой пример на языке Ld.
Если никогда не приходилось организовывать обмен данными по модбасу с плк от дельты, то сбросьте в личку свое мыло, где-то у меня образец такой проги лежит. Правда он не на лд, но дельтовская прога автоматом в лд транслирует.
спасибо, всем за ответы. исправьте, если я не правильное понимаю суть.
читаю инструкцию к трм133 (стр. 19): "в приборе трм133 установлен модуль интерфейса Rs-485 для организации работы при-
бора по стандартному протоколу овен, который позволяет:..."
не пойму, при чем тут модбас. да, в дельте есть инструкции для коммуникации по модбас. но это же другой протокол. почему речь зашла о нем? на сегодняшний день я понял, что нужно будет в плк писать программу коммуникации с описыванием проткола овен.
Юрий_Уфа
09.11.2010, 09:36
Должно получиться и на ДЕЛТЕ. ЕЕ RS485- мастером кидаем на 133 -ие, а DEBUG на OPC сервер MODBUS. Для работы и понимания (интерпретирования) посылок поможет прога- COM Port Toolkit 3.9
что есть ЕЕ и Debug? пк конечно в сети будет, но к сожалению диспетчеризацию будет осуществлять иностранная организация.так что моя задача перекинуть все данные в один плк.
Малышев Олег
09.11.2010, 11:40
модбас поддержан на приборе трм133м02/трм133м04
ясно теперь...у меня на руках трм133у 2008го года выпуска) а какие стоять реально будут пока не известно....
Юрий_Уфа
10.11.2010, 06:57
в твоей пикантной ситуации (лебедь, рак, щука) подумай о себе. если берете трм133 , логично взять и плк1хх. корма твоя будет забронирована и данные будут в плк1хх. а за других (иностранцев) беспокоиться тебе не стоит при таком подходе к автоматизации. я не психолог, я только учусь.
все уже взято. трмки уже на объекте, плк на складе :(
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot