На производстве установлены 2 ленточных дозатора "АГРОЕСКОРТ 4488 ДН-У-4 2002г.в."(http://agroescort.spb.ru/pr_lent_dozator.php).В следствии попадания раскаленного шлака, полностью сгорел ящик управления. Сами дозаторы не пострадали.
На сколько реально заменить ящик установив приборы «Овен» :
1. МВ110-1ТД-2шт
2. ПЛК150-220.И-L-1шт
3. ИП320 – 1шт.
4. ПЧВ101-К75-В – 2шт
Или целесообразней обратится к производителю и заказать ящик управления, хотя сейчас выпускаются более модернизированные .
Николаев Андрей
04.11.2010, 15:32
Если есть ящик у производителя и он не хочет "слишком много" денег - лучше брать у него.
Если есть желание собрать\доработать самому, или у производителя сильно дорого - можно пробовать собрать на этом оборудовании.
Чтобы более точно подобрать оборудование опишите задачу подробнее, можно на plc@owen.ru
Из описания по ссылке я не понял зачем 2 ПЧВ, к примеру...
2 дозатора на одной линии управляются как один комплекс из одного шкафа, поэтому 2 пчв. дешевле наверно не будет. отправил письмо на мейл.
Николаев Андрей
05.11.2010, 10:31
письмо получил - в понедельник подробненько обсудим с коллегами. а сегодня россия отдыхает :)
наверно следующий вопрос будет как взвешивать в движении и как это зависит от длины моста и скорости (или пути, в зависимости от выбранного принципа), и как датчики скорости к контроллеру прицепить. потом выяснится что существующий датчик скорости не стыкуется с контроллером, потом не знаем как всё это откалибровать и как сделать тарирование ленты. судя по заданному вопросу, лучше купить за "слишком много" денег у производителя, или у тех кто подобное продаёт.
кстати конструкция весов не гуд
На сколько реально заменить ящик установив приборы «Овен» .
Реально всё, только надо понять алгоритм и соотнести его с возможностями аппаратуры... ну и наличествующих датчиков и исполнительных устройств:o
Конечно, не все так просто, и сложнее всего - калибровка и поверка косвенным методом. Действительно нужен алгоритм работы, буду благодарен, если кто поделится опытом. Такая задача решена на TWIDO и на Siemens (http://www.tenzosib.ru/doz/40367/40376/), так не уже ли ПЛК Овен не потянет?
Если даже приобрести новый комплект системы управления у производителя, все равно нужно делать первичную калибровку, которая как правило делается на заводе вместе с самим дозатором, поэтому, наверно, не обойтись без вызова специалистов по месту установки дозатора для наладки, калибровки и поверки. Для меня сейчас главный вопрос как вычислить коефициент соотношения погонной нагрузки к нагрузке на тензодатчик. С датчиком скорости проблема может быть, но дискретные входы ПЛК должны работать в счетном режиме с f-10кГц, отсюда вычисляется скорость а калибруется относительно длины ленты и фиксации прохождения метки во времени.
Здесь описывается один из простейших способов.
http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=9&t=12414
Описание того как производится расчёт часто можно найти в инструкциях на приборы для таких конвейеров, например у метры есть, но эту инструкцию видел только в бумажном виде.
alex_asb
09.11.2010, 11:06
Здесь описывается один из простейших способов.
http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=9&t=12414
Описание того как производится расчёт часто можно найти в инструкциях на приборы для таких конвейеров, например у метры есть, но эту инструкцию видел только в бумажном виде.
Вот инструкция от МЕТры