Может кто подскажет как подружить мастер скаду с прибором фирмы ICP COM тип I-7041 (входные сигналы 13 шт. сухой контакт). Имеется ОРС сервер ICP DAS-NAPOPC_ST DA server (ver. 3.20). Вопрос как настроить ОРС сервер что бы скада увидала прибор

evgeha
03.11.2010, 18:24
сервер на обзор выставьте, осмотрим.

Sniper007
03.11.2010, 20:01
Вы разобрались как конфигурировать OPC сервер?
Можно попробовать использовать функцию поиска - OPC сам найдет подключенные модули.
Если же делать вручную, то как я понял делается так. Добавляется новое устройство, задается тип устройства и его коммуникационный номер.
Далее в устройство добавляется тэг. В случае с аналоговым модулем нужно указывать номера каналов, для дискретных модулей его указывать не надо.

Ну а в MasterSCADA все просто - выполняете поиск DA серверов, добавляете NAPOPC_ST DA Server и добавляете все OPC переменные.

Сергей С.С.
09.11.2010, 12:17
наверно не совсем корректно задал вопрос. скада нашла орс и вставила в себя не могу настроить видимо сам прибор с орсом. готов выставить орс, но не знаю как это технически сделать (не шибко силён в ...)

Sniper007
09.11.2010, 13:01
скада нашла орс и вставила в себя не могу настроить видимо сам прибор с орсом.
Надо сначала настроить OPC а уж потом добавлять в SCADA - хотя не шибко принципиально.
Так вы пробовали выполнять поиск - ADD- Search Modules?

Сергей С.С.
09.11.2010, 16:43
Всем спасибо разобрался, наверно сдох АС4 (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОВЕН RS 485) (непонятно из-за чего индикация горит:mad: ) так как через EL204-3 ВСЁ настроил скада всё увидала надеюсь дальше пойдёт нормально тфу-тфу

Sniper007
09.11.2010, 16:48
Всем спасибо разобрался, наверно сдох АС4 (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОВЕН RS 485) (непонятно из-за чего индикация горит:mad: )
Вряд ли. Надо попробовать драйвера обновить