PDA

Просмотр полной версии : плк100+мв110-8ас+мсд100



Александр Ч.
03.11.2010, 10:06
Здравствуйте. Есть ПЛК100(2.10), есть обмен по Овен с МВ110-8АС, есть МСД100, регистрирующий данные обмена в режиме Slave. Необходимо также регистрировать на МСД100 срабатывание дискретных входов ПЛК. В данном случае нет никакого обмена с внешним устройством и задача на мой взгляд проблематична. Пробовал создать Unsigned varbable(Write) и записать в МСД100 по его адресу, Hash Name выбираю произвольно-данных нет(ошибка(1)) на МСД.
Каким образом можно регистрировать данные входов с устройства являющегося Master(owen) на МСД100?

Николаев Андрей
03.11.2010, 16:49
никаким. на сколько я знаю на данном этапе мсд может выступать только в виде мастера сети...

Gans
03.11.2010, 16:51
аналогично как и мву8 - в "интеллектуальном режиме".
просто шлём данные на не существующий прибор в сети, а мсд100 это всё подслушивает :-)
P. S. правда с мсд никогда не работал, но типовые решения программистов овен нутром чую :-)

Gans
03.11.2010, 16:57
никаким. на сколько я знаю на данном этапе мсд может выступать только в виде мастера сети...
Тогда на ПЛК100 настраиваем Slave и опрашиваем МСД100-ым. но так получается как-то бонально ;)

Николаев Андрей
03.11.2010, 17:00
!!!лучшее - враг хорошего!!!

Александр Ч.
09.11.2010, 09:28
МСД100 может работать Slave и работает у меня по протоколу Овен. Действительно при создании в Овен(Master) ПЛК несуществующего МВУ8 с записью по выходам, на МСД удалось получить чтение данных с ПЛК по его входам. Однако режим этот не совсем стабильный-периодически проскакивает ошибка(Error) в результатах МСД.
Однако проблему решил путем опять же чтения данных напряжения с МВ110-8АС.

Gans
09.11.2010, 10:39
Однако режим этот не совсем стабильный-периодически проскакивает ошибка(Error) в результатах МСД100. значит надо дорабатывать ПО МСД100 раз уж пропускает ошибки. Вообще-то в протоколе ОВЕН предусмотрено всё для избежания аналогичных проблем.