PDA

Просмотр полной версии : горят барьеры искрозащиты.



Моисеев Алексей
02.11.2010, 16:18
вообще при работе и при включении горят барьеры искрозащиты риф п.сгорают эпизодически,могут работать неделями,могут не проработать и 10 секунд. посажены на дискретные входы плк 150-220 и м. грешили на землю,проверили нормально. в чем причина, может кто сталкивался?

Maximus
03.11.2010, 11:21
горят предохранители (плавкие вставки)? если так, то это один из способов защиты в барьерах предотвратить появление высокого напряжения в взрывоопасной зоне.

Моисеев Алексей
03.11.2010, 12:24
иметься в виду горят в лаборатории, при первоначальной проверке. броски напряжения в этой линии исключены,грешим либо на барьеры,либо на входы плк. вот хотелось услышать мнение более опытных товарищей, из за чего такое может?

Николаев Андрей
03.11.2010, 16:44
входы плк вряд ли могут спалить барьер, если электрические цепи аналоговых входов не пробиты...
если пробиты - то простое подключение к входам плк датчиков не даст результатов. если при подключении на прямую показания на плк есть - дело не в нем.

а вообще при таком обращении надо выкладывать данные...
тип плк, схему подключения, типы датчиков и т.д.

Моисеев Алексей
05.11.2010, 09:28
хорошо выложу что знаю, плк 150-220-им, барьер риф п, датчик простой дискретный, если мембрана целая, линия закорочена, мембрана разрушена- линия разомкнута.
мембрану через риф п вешаем на дискретный вход плк.
и если можно поподробнее "если электрические цепи аналоговых входов не пробиты...если пробиты - то простое подключение к входам плк датчиков не даст результатов " .
а так эта головная боль не моя, "почему горят барьеры",этим занимается другой человек, поэтому и разместил тему в разделе трёп(курилка) и несколько сумбурно описал проблему.

Николаев Андрей
05.11.2010, 10:26
каюсь, не внимательно прочитал первое сообщение...

по дискретным входам в принципе та же история.
у данного контроллера входы - типа "сухой контакт", то есть 5в и небольшой ток выдает сам контроллер на входы.
вряд ли это может спалить барьер.

Моисеев Алексей
06.11.2010, 09:09
ну если быть совсем точно в барьерах горят предохранители на 170 ма. может у кого нибудь такое было,в причина уже 2 недели думаем??? грешили на плохую землю, проверили контур,он в идеале.