Просмотр полной версии : проблема с входами трм133



Feral
02.11.2010, 07:37
здравствуйте, имеется трм133, и на входах с 4 по 7, при подключении датчиков и даже без них выводится 0.000
что может быть нетак?

Зоя
02.11.2010, 08:22
здравствуйте, укажите какой у вас прибор трм133 или трм133м.
вы настраивали в приборе параметры, отвечающие за тип датчиков подключенных ко входам с 4 по 7?

Feral
02.11.2010, 08:24
прибор трм133, параметры датчиков настраивал, пробовал и термопары и токовые датчикию
пробовал переподключать датчики с первых трех входов с соответствующими настройками, все также

Зоя
02.11.2010, 08:45
Попробуйте сделать следующие действия:
1. Переведите прибор в режим ожидания
//Настройка/Параметры/ Служебные
Параметр idle переводим
в состояние on<O:p</O:p
2. Произвести инициализацию прибора (//Настройка/Инициализация), т.е. установить заводские значения параметров.
3. После этого следует вновь произвести Активизацию системы
4. Выбрать типы датчиков, соответствующие подключенным ко входам прибора в программируемом параметре in-t .

Feral
02.11.2010, 08:50
пробовал, все также без изменений.

Зоя
02.11.2010, 08:55
вы настраиваете в ручную или через конфигуратор?

Feral
02.11.2010, 08:58
через конфигуратор

Зоя
02.11.2010, 09:01
отправьте , пожалуйста, Вашу конфигурацию прибора на zoya@owen.ru

Feral
02.11.2010, 11:05
канал проиндексировал, и теперь при подключении датчика дтс3005-рт1000.в2 показывает обрыв, а с обычным тс на 50м отображает температуру.

на другом канале дтс работает без ошибок

Зоя
02.11.2010, 11:15
какой тип датчика выставили? в режиме тестирования также с дтс3005 показывает обрыв?

Feral
22.11.2010, 08:21
трм133 настроена на регулировку температуры приточного воздуха, во время нагрева он импульсами открывает кзр, но почему при включении прибора в дежурный режим, он продолжает открывать кзр????

Фадеева Надежда
22.11.2010, 15:05
Здравствуйте.
При переходе в дежурный режим прибор начинает работь по уставке Тобратная = f (Тнаружная). Какова температура обратной воды у Вас в дежурном режиме? Какова текущая уставка Тобр.?

artemkk
17.02.2011, 15:24
В поддержку темы следующая проблема:
ТРМ133 отработал 1 месяц без проблем, далее возникла ошибка на 2 входе (Тпр) в частности температура ушла за 200 и высветилась ошибка HHHH.
Не стали долго думать и тупо перекинули все на новый прибор (в т.ч. конфу). И ничего.... не изменилось.
Заменили датчик (все естественно новое). И ничего....
Провели инициализацию и по новой все настроили. И ничего....
После мытарств отказал вход 3 написав LLLL.
Подобрали сопротивление 118 Ом (для 100М это примерно 43 градуса), подключили вместо датчика пишет температуру -253.
Подключали датчик на коротеньком проводке (3 м) ошибка не меняется.
Может пора на гарантию?

Зоя
18.02.2011, 08:32
Оба прибора показывают при подключении -253?
Можно попробовать отюстировать вход, но лучше установить причину неисправности. Прибор отправляйте в сервисный центр, посмотрим что с ним.