Просмотр полной версии : проблема при запуске трм133
добрый день! при вводе в эксплуатацию трм 133 на дисплей выводится сообщение : "замерз р100 дн", что означает, температура датчика наружнего воздуха ниже допустимой. но при конфигурации прибора мы использовали только 2 аналоговых датчика (тприточ и тобр), остальным аналоговым входам при выборе типа датчика присвоели параметр "off". почему же прибор опрашивает (или пытается опросить) не существующий датчик. очень расчитываю на вашу поддержку!
Здравствуйте, в приборе ТРМ133 задана логика регулирования тем-ры обратной воды в зависимости от тем-ры наружного воздуха.<O:p</O:p
Надпись на приборе говорит, что сейчас прибор находится в режиме "Защиты от замерзания воды в калорифере", при этом прибор формирует команду на выключение вентилятора и закрытие жалюзи, а также открывает КЗР (о чем свидетельствует надпись р100). В этот режим ТРМ133 перешел, так как не нашел датчик наружного воздуха, о чем свидетельствует надпись Дн.<O:p</O:p<O:p</O:p
Если же Вам не нужно регулировать тем-ру обратной воды в зависимости от тем-ры наружного воздуха, то на вход1 можно подключить резистор 50 Ом или 100Ом, сдвинуть характеристику датчика по этому входу на 20 град, и задать график обратной воды в виде прямой.
Огромное спасибо! Если можно, еще один вопрос: У нас привод КЗР типа еспа 02пв, как узнать какой Тип исполнительного механизма нужно использовать (2 pos или 3 pos). При настройке мы испольовали 2pos. КЗР работает на открытие и закрытие. Но после юстировки датчика положения КЗР в режиме тестирования на входе датчика КЗР отображается CLbr. Что это означает? Ведь, по идее здесь должно отображаться число от 0 до 100 соответствующее положению КЗР.
2-pos- выставляете, если Вы используете 0...10В (4..20мА) для управления задвижкой.
3-pos- программируете, если у Вы используются выходные реле 2 и3.
Вы закончили юстировку датчика положения задвижки в соответствии с приложением Д руководства по эксплуатации?
КЗР у нас подключен к реле 2 и 3. Юстировку выполняли в соответствии с приложением Д. Возможно причина в том, что у нас тип исполнительного механизма выставлен как 2 pos (хотя подключен через реле 2 и 3)
2-pos - это 2-х позиционный регулятор, используется только для аналогового управления. Вам нужно перенастроить прибор снова на 3-pos, это можно сделать в ручную, а можно сделать инициализацию (при этом на заводские параметры скинутся и другие данные).
Алгорит программирования в 3-х позиционный режим из 2-х позиционного.
1.Перевести прибор в режим ожидания idle =on
2.Отключить ВУ от регулятора OP1 и ОР2 = off
3.Задать параметру SE.P значение 3. Pos
4.Подключить к регулятору ВУ №2 и №3, т.е. OP1 = ВЭ №2, OP2= ВЭ№3
5.Активизировать Прибор
Проведите ещё раз юстировку датчика положения задвижки.
Добрый день! Возник еще один вопрос по ТРМ 133. Каким образом можно уменьшить Тобр min (температуру обратки при достижении которой включается защита от замерзания)?
Увеличте значение параметра "Сдвиг графика для минимума тем
пературы обратной воды - Gr.dn "