Просмотр полной версии : трмы и Rs-485
Здравствуйте.
Возник вопрос :confused: по обмену с ТРМами по RS-485. Имеется 6 ТРМ-201 (одна ветка) и три ТРМ-202 (вторая ветка). Кабеля по отдельности подведены и подключены на единый преобразователь АС-4. Обмен же идет успешно с 6 ТРМ-201 и с 1 ТРМ-202. Два других ТРМ-202 в сети не видны. Отключив один с ТРМ-202 (остается 2 ТРМ-202 на одной ветке), обмен идет только с ТРМ-201 (всемя).
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как ее решить.
P.S. Есть предположение, что причина в сопротивлении,... но какое подобрать и как правильно включить и стоит ли?...:confused:
Ельцов Андрей
01.11.2010, 11:35
вы можете накидать топологию, по которой вы подключили приборы?
у вас ветки расключены последовательно или также присутствует небольшая звезда?
где у вас стоят согласующие сопротивления?
202-202-202
|
AC4-PC
|
201-201-201-201-201-201
Ельцов Андрей
01.11.2010, 12:13
резисторы где стоят?
есть у вас возможность поставить ас4 на конце одной из линий?
возможность в принципе всегда существует, но потянет материальные затраты + монтажные работы. поэтому хотелось бы оставить все как есть.
а дополнительных резисторов в линии связи нету.
Ельцов Андрей
01.11.2010, 13:40
попробуйте поставьте согласующие резисторы по сторонам трм201 и трм202. с ас4 резистор снимите.
а скорость какая и длина линии?
9600
к 6хтрм201 ~50 м
к 3хтрм202 ~40 м
http://www.masters.donntu.edu.ua/2004/fema/kvitkovsky/library/art8.htm
http://www.masters.donntu.edu.ua/2004/fema/kvitkovsky/library/art8_im7.gif
у вас прям не конфигурация, а праздник какой-то :)
у меня на участке в 600м сидят на скорости 19200 110 контроллеров (без повторителей, драйверы 1/32 вроде). без терминаторов работало со сбоями, порядка 10% пакетов потерь. с терминаторами работает чисто. протокол проприетарный.
на скорости 19200 110 контроллеров (без повторителей, драйверы 1/32 вроде).
т.е. в 485 сети 110 контроллеров без повторителей? или вы повторители называете "драйверы 1/32 вроде"
Если не секрет, какое назначение у такой сети???
шинные драйверы с повышенным входным сопротивлением. их можно 1024 на одну шину без повторителей вешать. на самом деле, у меня не одна шина, а две, объединенных через хаб. 220 контроллеров управляют 800 газовыми горелками.
........:confused: т.е. если есть какой-то мастер, например скада, цикл опроса нескольких байт с каждого контроллера занимает от 30 сек.?(в лучшем случае)
Первый раз просто о таком слышу и не могу себе этого представить. или эта сетка только для работы с каким-либо контроллером?
да, цикл опроса около 20сек за счет пауз при опросе. второго вопроса не понял, отвечаю так: это специализированные контроллеры с собственной логикой, а процесс достаточно инерционный.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot