PDA

Просмотр полной версии : сброс счетчика си 30



13tiger13
31.10.2010, 15:09
Здравствуете у меня не получается сбросит счетчик по Modbus RTU... пишу в регистр 2 командой 0F и никакой реакции прошу ответить специалистов, сроки поджимают.:mad:

Александр Приходько
01.11.2010, 11:59
Здравствуйте.
Данная задача уже решалась, смотрите пример на форуме:
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=46349&postcount=60