PDA

Просмотр полной версии : MPF2x9343 или МПР51



sir-bj
01.11.2007, 17:34
у нас на предприятии стоит терморегулятор MPF-2, от куда он и кто его ставил неизвестно. Напраяжение питания 110-240В. Он регулирует температуру сухого воздуха, дельту и еще несколько параметров. На его дисплее отображаются показания температуры (Тсух), дельты и отнсительной влажности. И для операторов очень выжны показания дельты. Можно ли на дисплей вашего прибора вывести показания дельты и подключить к нему ПИ-регуляторы для открытия/закрытия заслонок?

Папулов Сергей
07.11.2007, 15:47
К сожалению, нигде нет информации по поводу данного прибора (MPF2x9343). Опишите пожалуйста подробнее цели и задачи Вашего производства (чем необходимо управлять и какие параметры нужно измерять), тогда мы сможем подобрать Вам соответствующую замену!

sir-bj
21.11.2007, 15:53
На производстве установлен микропроцессорный контроллер MPF-2. На него приходит сигнал (4…20мА) от измерителя (Rotronic) температуры сухого воздуха и Δ (Δ= Тсух - Твлаж). MPF-2 сравнивает приходящий сигнал с уставкой, при этом в нем еще задаются параметры разброса температуры сухого воздуха и Δ, уставка регулятора давления воздуха на пневмоцилиндр, и выдает сигнал (0…20мА) на I/P – преобразователь, который плавно управляет положением заслонки с помощью пневмоцилиндра.