Михаил87
28.10.2010, 11:01
Подскажите пожалуйста.
Пишем программу в CoDeSys для управления нагревом тэнов.
Используем МВА8, ПЛК100, СП-270Т.
Для управления нагревом используем ПИД регулятор PID.
Проблема такая.
В начале написания ПИД работал нормально. После чего программу вообще не меняли, так как занялись панелью.
Прошел день включаем программу и ПИД на выходе дает постоянно 0.
Формат вводимых данных соответствует описанию Pid.
Что может быть не так?
Пишем программу в CoDeSys для управления нагревом тэнов.
Используем МВА8, ПЛК100, СП-270Т.
Для управления нагревом используем ПИД регулятор PID.
Проблема такая.
В начале написания ПИД работал нормально. После чего программу вообще не меняли, так как занялись панелью.
Прошел день включаем программу и ПИД на выходе дает постоянно 0.
Формат вводимых данных соответствует описанию Pid.
Что может быть не так?