PDA

Просмотр полной версии : время сбросилось на плк 150.



Моисеев Алексей
28.10.2010, 11:37
1.во общем ситуация такая, имеется объект запущенный недавно в эксплуатацию,проработал исправно около 3 месяцев, 15.10.2010 энергетики отключили питание, включили питание только 27.10.2010, при включении часы сбросились, в 00:00:00 01.01.2010, данные из ретэйн считались нормально.объект находиться в обогреваемом шкафу на улице.
2.перед отправкой на объекты плк у нас в цеху прошиваются, сегодня у 2-х плк возникли проблемы, скорость загрузки программы у одного очень маленькая и и когда индикатор загрузки достигает своего конечного значения, возникает ошибка связи, и проект не сохраняет.у 2-го плк при загрузке программы пишет выбранный профиль не соответствует платформе(что то в этом роде) после сброса нормально прошивается.потом отключаемся и пытаемся заново подключиться пишет опять выбранный профиль не соответствует платформе. программа вроде при этом работает, реле щелкают как и задумано.
хотелось услышать комментарии по поводу часов и прошивки плк специалистов овена.

Николаев Андрей
28.10.2010, 11:40
Пожалуйста:
По питанию:
1. Проверьте нет ли в программе куска, управляющего временем?
2. Проверьте питание аккумулятора ПЛК и его зарядку - то есть заряжается ли он. Если напряжение на нем меньше 0,6 и не заряжается - аккумулятор выведен из строя и его необходимо заменить.
По несоответствию:
На 90%: несоответствуют Версии Target файлов - программа писалась для одного Target файла, а сейчас на ПК стоит другой...

Crusash
28.10.2010, 12:21
ничего удевительного, при выключеном плк время держится максимум две недели, после чего обнуляется до 2000-го года (батарейка то одна на всех).
я лечу просто, при запуске проверяю год и если время сбросилось заставляю оператора ввести текущую дату и время. а если контроллер связан с верхним по то корректирую время по компьютеру...

Моисеев Алексей
28.10.2010, 12:42
1. Такой кусок программы есть, считывание времени и корректировку, сколько раз отключали и включали, проблем не возникало, правда отключали ненадолго 2-3 суток максимум.
Crusash: Идея конечно хорошая, но верхний уровень писали уже не мы, точнее он интегрируется в уже существующий(там лишь только чтение по Modbus значений и всё).Объекты в поле, это станки-качалки, дорог особо нет, да и индикации или дисплея там нет.
2. Тогда почему 38 ПЛК из этой же партии зашились нормально, только эти 2 чудят. Берешь другой все нормально...

Andy
28.10.2010, 12:43
насчет несоответствующего профиля - со второй-третьей попытки должно подключиться; у меня такое регулярно.
насчет батарейки: по уму ее должно хватать на пару лет, ибо основные потребители отключаются через несколько минут после пропадания питания. но при частых отключениях питания (работа в шкафу) батарейка может сесть. это из моих наблюдений.

Николаев Андрей
28.10.2010, 13:42
1. проверьте версии прошивки на этих двух плк.
2. в плк150 не батарейка, а аккумулятор, по этому он должен заряжаться. но естественно что ресурс и аккумулятора не вечен.

Crusash
28.10.2010, 15:07
аккумулятор, это конечно хорошо, но отдельное питание на часики не помешало бы...
у меня на одном объекте молодые спецы быстро прочухали что если сбросилась дата, то достаточно изменить год и программа не будет достовать с установкой даты и времени. на работу программы это никак не влияет, а вот логи (тех же ошибок) потом разбирать бывает запарно...

Моисеев Алексей
28.10.2010, 16:56
1. Ситуация с временем напрягает,шкаф и оборудование,заявлено как измерительная установка, со всеми вытекающими отсюда последствиями, результаты её работы используются для снижения налога НДПИ, соответственно время архивов должно совпадать с московским.У руководства уже есть соображения использовать внешний источник точного время, но на это уже нет времени сроки жмут. Может специалисты ОВЕНа предложат еще пути решения проблемы?
Да и по зарядки аккумулятора: ПЛК новый, проработал всего 3 месяца и аккум уже под замену?
2. Andy: со 2-3 попытки подключение это ненормально. Версии прошивок проверю завтра когда попаду в цех....

Andy
29.10.2010, 13:21
ненормально? ну, не знаю, я уже привык...

Моисеев Алексей
29.10.2010, 15:05
Вечером сидел думал, если попробовать при отключении питания, загонять прогу в бесконечный цикл,срабатывает watchdog, и ПЛК принудительно перезагружается, но он только выключаеться и не включаеться так как питания нет. Аккум в принципе должен экономиться...Сделал работает, но какие могут неприятности при этом?

Николаев Андрей
01.11.2010, 08:18
к сожалению бывают случаи, когда и аккумуляторы из строя выходят быстро, а 3 % мы бракуем при покупке,
хотя поставщик брэндовый...
по этому и попросил вас включить плк, и замерять напряжение после 10-14 часов зарядки.
это самый простой тест.
чтобы часы слетали по другой причине я не слышал, если из программы конечно их не сбросить.

Моисеев Алексей
02.11.2010, 09:24
вчера забраковали еще один плк, при загрузке не пищит, и прошивается очень медленно,загрузочный проект не создает. индикатор загрузки заполняется,но очень медленно, пробовали раз 7-8, дальше терпения не хватило. также прикладываю логи загрузки первых плк, о которых шла речь выше.

Филоненко Владислав
02.11.2010, 10:40
Возникает вопрос по логам.
Maximum wear level is 20 times/Maximum wear level is 21 times
- ну очень непохоже на новый ПЛК.
И что значит медленно загружается? Вы имеете в виду логин и загрузку программы из CoDeSys? А в ПЛК точно нет программы пользователя?

Моисеев Алексей
02.11.2010, 11:31
Да так точно, логин и создание загрузочного проекта из CodeSys.Один пишет выбранный профиль не соответствует платформе,что то вроде так,потом сброс кнопкой и шьем программу и создаем загрузочный проект, но шьется медленно и как то рывками, при повторной попытке логина опять пишет выбранный профиль не соответствует платформе. Второй программу загружает через раз, а загрузочный проект не создает. Программы там может и есть, проверить не успел,снял только логи.

Филоненко Владислав
02.11.2010, 12:10
вот и надо эту программу стереть/запретить выполнение. как - описано в рэ. у вас, скорее всего, несовместимость прошивки и программы.

Моисеев Алексей
02.11.2010, 12:38
Программа всегда записывалась одна и та же. Прикладываю лог загрузки, это мой подопытный из той же партии, с ним таких проблем не наблюдается. CodeSys один и тот же, ставил с одного и тоже установщика,программируем через Ethernet, на компах стоят дополнительные сетевые платы.

Моисеев Алексей
03.11.2010, 10:46
сегодня утром пробовал как описано в рэ, не помогло проблемы остались,скорее всего отправим на завод изготовитель,"танцы с бубном" моему руководству уже надоели.