PDA

Просмотр полной версии : трм 151-06 + дтс 035 50п а3



Ermak
28.10.2010, 11:11
добрый день! трабл такой - температура время от времени скачет, допустим показывает реальную температуру, но могут быть скачки от 30 по с до 50, 100, 200. в чем может быть проблема?

Ermak
28.10.2010, 11:15
может кто подскажет как правильно подключать этот датчик к прибору дтс 035 50п а3 ???? у датчика три выхода, два выхода ближе к друг другу и один чуть дальше этих двух. подключаю один провод к одному из этих двух, второй провод к тому выходу датчика, который чуть дальше, тех двух))))

Зоя
28.10.2010, 12:00
замерьте сопротивление между каждой парой проводов. между двумя из них будет 0. эти провода надо подключать к входам трм151, обозначенным на рисунке как закороченные (клеммы 9 и 10). третий - оставшуюся свободной (клемма 11).<!-- / message --><!-- sig -->Тем-ра может скакать из-за помех. Провод соединения Прибор-датчик должен быть экранированный, 3-х жильный, жилы одного сечения.

Ermak
28.10.2010, 12:08
спасибо большое за оперативный ответ... между 9 и 10 оставлять перемычку?

Зоя
28.10.2010, 12:48
вы подключаете провода на эти клеммы, между которыми сопротивление 0.

Ermak
29.10.2010, 05:06
а зачем на датчике, два выхода между которыми сопротивление 0? :) извините я непонимаю, чтобы сигнал лучше принимать трм - мом?

Зоя
29.10.2010, 09:19
Схема соединения такова :
http://www.owen.ru/forum/http://s008.radikal.ru/i304/1010/da/632237c18a7c.jpg (http://www.radikal.ru)

Ermak
29.10.2010, 11:40
два провода на контакты 9 и 10, чтобы высчитать сопротилвение?

Зоя
29.10.2010, 11:58
Схемы включения термосопротивления в измерительную цепь

2-х проводная схема используется там, где не требуется высокой точности, так как сопротивление присоединительных проводов суммируется с измеренным сопротивлением, что приводит к появлению дополнительной погрешности http://www.industrialization.ru/Temperature/2.JPG
3-х проводная схема обеспечивает значительно более точные измерения, т.к. появляется возможность измерить сопротивление подводящих проводов и вычесть его из суммарного измеренного сопротивления http://www.industrialization.ru/Temperature/3.JPG
4-х проводная схема - наиболее точная схема, обеспечивает полное исключение влияния подводящих проводов http://www.industrialization.ru/Temperature/4.JPG