Добрый день. Подскажите пожалуйста через какое оборудование и ПО возможно реализовать удалённое переключение светофора в мигающий жолтый свет. Разрабатывать или покупать сложную систему управления дорожным движением нам смысла нет.

Я прикинул такую схему:
ПК-->GSM модем<-->GSM модем-->МВУ8--> светофор.
вопрос будет ли такая схема работать. :confused:

Ещё по хорошему нужна обратная связь, чтобы отображалось на ПК состояние светофора - работает или в мигающем жолтом.

С нетерпением жду ваших замечаний и предложений.

Заранее спасибо!

Александр Ч.
28.10.2010, 08:55
В описаниях ПО Lextus есть подробное описание настройки ПО, модемов и модулей для данного режима. В вашем случае вполне подойдет режим CSD-приема передачи данных для модемов. Построение протокола Modbus позволяет как передать(записать) данные одной переменной, так и считать эти же данные другой переменной. Понадобится и программа верхнего уровня-любая Scada, т.к. Lectus это OPC сервер. Для малого количества переменных подойдет демо-версия Scada/

Ельцов Андрей
28.10.2010, 09:07
интересная задача.
правильно я понимаю, что светофор уже управляется в автоматическом режиме, а вам необходимо только переводить его в мигающий режим. так?

кто у вас будет отвечать за само мигание, 1 сек вкл. - 1 сек. выкл. мву8?

если на 2 вопроса "да", то схему вы описали правильно. только вот с обратной связью не понятно. в каком виде вы хотите ее получать?
вы можете использовать модуль мдвв и на его вход параллельно завести управление желтым светом. вход мдвв будет работать в режиме счетчика, периодический опрос позволит определить по счетчику были ли срабатывания или нет.

зачем вам такое управление, если не секрет?

S.A.D.
28.10.2010, 11:50
интересная задача.
правильно я понимаю, что светофор уже управляется в автоматическом режиме, а вам необходимо только переводить его в мигающий режим. так?

кто у вас будет отвечать за само мигание, 1 сек вкл. - 1 сек. выкл. мву8?

если на 2 вопроса "да", то схему вы описали правильно. только вот с обратной связью не понятно. в каком виде вы хотите ее получать?
вы можете использовать модуль мдвв и на его вход параллельно завести управление желтым светом. вход мдвв будет работать в режиме счетчика, периодический опрос позволит определить по счетчику были ли срабатывания или нет.

зачем вам такое управление, если не секрет?

да, светофор работает на автомате и да нужно просто удалённо переводить в моргающий жолтый и обратно в нормальный режим работы.

в светофоре есть тумблер перевода в режим "мигающий жолтый" - переводишь положение и он мигает жолтым, переводишь обратно - включается и работает. идея сделать удалённую кнопку :d

такая надобность возникает в случае если перекрывается улица например для праздника какого-то, ну и в других подобных "непредвиденных" случаях. и чтобы не гонять человека выключать/включать светофор удобнее просто нажать кнопку в компьютере.

как реализовать обратную связь пока мыслей нет. надо чтобы управляющее устройство получается передавало информацию о положении реле (нашей удалённой кнопки) той же мву8 например...

зы: прошу прощения если вопросы глупые и не грамотные. я в сфере асу работаю недавно и пока не во всё сразу въезжаю + каша некоторая пока в голове от колличества новой информации и задач по работе:( :( :(

Ельцов Андрей
28.10.2010, 12:02
тогда все у вас верно.
вместо мву8 возьмите мк110-224.8д.4р подтверждение включения сможете получить в тот же сеанс связи, когда отправляете команду.

S.A.D.
29.10.2010, 08:13
тогда все у вас верно.
вместо мву8 возьмите мк110-224.8д.4р подтверждение включения сможете получить в тот же сеанс связи, когда отправляете команду.

хорошо, вопрос только есть ли по которым это всё будет включаться-выключаться, отображаться...
Scada-система Owen Process Manager (opm) вроде с мву8 умеет работать, а про мк110 там ничего ненаписано, хотя мк110 вроде как даже и лучше.

...надо почитать документацию...

Александр Ч.
29.10.2010, 08:50
OPM Oвен не формирует сигналы управления к подключенным устройствам и не управляет GSM модемом. Вариант создания обмена - Lectus Modbus OPC/DDE сервер(30 мин. работы в демоверсии), на сайте owen.ru плюс любая Scada, например Simp_Light, здесь на форуме в одноименном разделе, демо версия 7 точек(переменных чтения и записи)

Ельцов Андрей
29.10.2010, 09:09
Все верно.
Вам необходим ОРС сервер и скада система.
Скада может быть любой, которая умеет работать с ОРС. Simplight одна из них есть еще MasterSCADA, на 32 точки бесплатна. По функционалу они сильно отличаются. Но для Вашей задачи может подойти любая.

S.A.D.
01.11.2010, 11:21
ельцов андрей,
александр ч.
спасибо за ответы, будем пробовать))) если что как то отпишусь что вышло)

aldissmile
11.01.2011, 09:49
Можно реализовать данную задачу на МПР51, в этом приборе есть возможность задать 20 программ технолога.
Программы управления (программы технолога) создаются пользователем в соответствии с технологическим процессом, каждой стадии технологического процесса соответствуют отдельные участки программы технолога – шаги.