PDA

Просмотр полной версии : помогите подбрать контроллер



Sashka_S
28.10.2010, 08:27
помогите пожалуйста новичку, первый раз с этим столкнулся, пока очень тяжко самому. дело обстоит так ,есть котел, газовая горелка с менеджером горения и блоком управления мощностью, есть теплообменник, 2 трехходовых крана, один в котловом контуре, второй в сетевом после теплообменника и два насоса в котловом контуре, один резерв, второй основной, в котловом контуре поддерживается всегда заданная температура, нужно чтоб регулирование сетевого трехходового крана производилось по температуре наружного воздуха, а трехходовой в котловом контуре поддерживал температуру котлового контура, ну и насосы чтоб работали, переключение основной-резерв в ручном режиме, только если вдруг основной встал, нужно чтоб резерв врубился автоматом, как-то так.

Зоя
28.10.2010, 09:47
есть 2 варианта решения вашей задачи:
1. сделать автоматизацию системы на нескольких приборах, "заточенный" под определенную задачу. рекомендуем на котловой контур и на сетевой поставить прибор трм32-щ4.х. описание трм32 можете почитать в каталоге продукции. котловой контур вы подключаете на контур гвс(см функциональную схему прибора), а сетевой контур на контур отопления.
для управления насосами вам подойдет сау-мп-х.11. этот прибор управляет 2-мя погружными насосами, включать насосы можно как в ручном режиме ( замыкая кнопки на сам-мп), так и в автоматическом (насосы работают по переменно, при аварии основного , включается резервный), при аварии 2-х насосов срабатывает сигнализация.

2. вариант -это использование плк63. в этом случае вы обходитесь 1 прибором, но программу вы пишете сами.

Sashka_S
28.10.2010, 13:53
ок, спасибо.