PDA

Просмотр полной версии : трм148+ас4+конфигуратор



Александр Кузнецов
25.10.2010, 11:06
проблемма заключается в том что не могу запрограмировать через конфигуратор, графики для регулирования, и соответственно подключить их к выходу вычкслителя, и желательно чтобы привели пример програмирования с подключение задвижки и пчв(4...20ма) по двум графикам, (1.тпрямой воды к температуре наружного воздуха 2. темпратура обратной воды к температуре наружного воздуха), сообщения об аварии не нужны

Папулов Сергей
25.10.2010, 12:21
Не плохо было бы привести полную маркировку прибора чтобы выложить схему подключения, схему подключения задвижки и в общем-то более подробное описание задачи.
trm151@owen.ru

Александр Кузнецов
25.10.2010, 19:10
суть какая требуется построить график как у трм32, регулировка осуществляется задвижкой с электроприводом, также есть пчв который подключен к насосу, надо сделать так чтобы при понижении температуры наружного воздуха, задвижка приоткрывается, оброты насоса понижаются, и наоборот при повышенни тепературы наружного воздуха задвижка призакрывается, а насос увелиыивает обороты

Папулов Сергей
27.10.2010, 09:31
график задается следующим образом: 2962
ось ординат - корректируемое значение, ось абсцисс - корректирующее.
там же указывается привязка графика к соответствующему вычислителю...

Александр Кузнецов
31.10.2010, 13:42
еще одна проблемма выскочила, при попытке запустить пчв от регистратора 4-20ма управляющий сигнал, тока чтобы он именно управлял пчв, тоесть менял обороты в зависиммости от температуры, с графиками сам разобрался и с програмированием задвижки тоже,
щас не могу запрограмировать пчв и регистратор трм148 на совместную работу.
модификация прибора иииирррр.
вот конфигурирование прибора трм 148,
подскажите по поводу регистратора.