PDA

Просмотр полной версии : pc - OPCOven - AC-4 - rs-485 - trm210



fire
25.10.2010, 10:31
пожалуйста помогите - хотябы советом.
суть проблемы:
имеем трм210 (версия программы V02.0022) и ас-4 - соединенные в сеть.
запускаем конфигуратор - все работает нормально - обмен данными идет.
пытаемся снять данные с помощю опсовен, лектусом и т.д. и ничего не получается уже все возможные комбинации перепробывали - в клиенте пишется что нет связи с устройством (адрес учли :)).

та же история и с мдвв. :)

у кого есть опыт построения подобных схем и представители фирмы овен отзовитесь плиз.

Николаев Андрей
25.10.2010, 11:26
с мдвв как раз все проще. вы после работы с мдвв конфигуратором и перед работой через Opc питание на мдвв сбрасывали?

fire
25.10.2010, 11:56
Николаев Андрей
да, и сбрасывали то же :)

дополню что приборы приблизительно 2008 гв - надеюсь это не проблемма

Николаев Андрей
25.10.2010, 12:42
Очень интересно... Тогда при чем здесь Lectus???
Как я понимаю Вам надо настраивать OPC с протоколом ОВЕН...

fire
25.10.2010, 12:52
Я хотел сказать что пробовали присоединиться к трм210 OPCOven лектусом и еще каким-то опс сервером результат смотрели в опс-клиенте от айконикс (биплатный) - все попытки четны.

И еще вопрос - в документации на трм210 - написано, что можно выбрать протокол обмена устройства - (модбас, овен) - на самом деле этой опции в приборе нет.

fire
26.10.2010, 13:26
лектус с мдвв заработал - (читали с нетего адреса - разобрались).

а вот трм210 - с лектусом работать не хочет - подскажите какие могут быть ньюансы?

кстати у меня в настройках на трм вообше нет выбора протокола обмена, а в руководстве есть такой пункт :) - где же его искать?

fire
27.10.2010, 05:12
Служба поддержки фирмы "ОВЕН" отзовитесь пожалуйста

Хотя бы дайте ответ на вопросы
1) трм210 (версия программы V02.0022) - АС-4 - Modbus RTU - соединение возможно?
2)трм210 (версия программы V02.0022) - АС-4 - OvenOPC - соединение возможно?
3)трм210 (версия программы V02.0022) - АС-4 - Lectus (протокол Oven) - соединение возможно?
4) Перепрошить (обновить версию программы) ТРМ210 (своими силами) - возможно?

И еще как такое возможноооо?

OPC Lectus - соединяется с МДВВ, а программа специально написанная для этого устройства (OPC драйвер
Oven to RS-485) - нет?

Maximus
27.10.2010, 10:08
Как Вы правильно заметили в ТРМ210 версии 2 функции поддержки протокола Modbus нет. Modbus в приборах серии ТРМ2хх появился только в 3-й версии (ТРМ210 v3. ...). Поэтому лектусом опросить не получится, соответственно нужен ОВЕН ОРС на протоколе ОВЕН.

1. Подключил прибор ТРМ210, настроил параметры группы COMM (см. рисунок 1)

2. Скачал с сайта ОВЕН ОРС сервер http://kipshop.ru/Soft/Commu/OwenOPC.zip
3. Установил ОВЕН ОРС и настроил связь с ТРМ210. Включил направление (выбрал СОМ порт), изменил относительно настроек "по умолчанию" в ОРС только скорость, добавил прибор ТРМ210, указал его базовый адрес). Поставил галочку "автоматический преобразователь" (80% проблем при использовании этого ОРС - это не установленная галочка). Нажал кнопку выйти и сохранил настройки. См. рисунок 2.
4. Проверил работу ОРС на MasterSCADA. Добавил "компьютер", "объект", ОРС сервер, ОРС переменные. См. рисунок 3.

Все работает. Подключил без проблем!!!

Maximus
27.10.2010, 10:28
По вопросу самостоятельной прошивки ТРМ210: нет это не возможно. Если для Вас важно иметь поддержку протокола Modbus отправляйте прибор в сервисный центр ОВЕН.

fire
27.10.2010, 11:55
Спасибо Maximus - галочка помогла :) - но хочется modbus.

Если отправлять к вам то дорого и долго получается - у нас порядка 100 устройств и находимся мы в Томске.
Может всетаки скинете нам прошивку, а мы сами ее установим.

Maximus
28.10.2010, 09:49
К сожалению предоставить прошивки не представляется возможным:
а. для прошивки требуется специальные устройства;
б. действует запрет на распространение ПО микроконтроллеров приборов ОВЕН.

И еще прошить 3-й версией программы ТРМ210 (с поддержкой Modbus) можно только приборы с прошивкой V2.022. Если у Вас их сотня, думаю среди них будут и более старые приборы...

fire
28.10.2010, 10:13
Maximus прошивку можете дать. Наши специалисты говорят, что сами справятся.

fire
28.10.2010, 11:08
нет более старых нет - одна партия

Maximus
28.10.2010, 12:05
прошивки микроконтроллеров не предоставляются заказчикам. действует приказ генерального директора овен.

Maximus
28.10.2010, 12:07
я готов оказать всяческое содействие при перепрошивке ваших приборов в нашем сервисном центе для сокращения времени работ, отправки и т.д.

Maximus
01.11.2010, 12:54
я думаю разговор пора перенести в "личку"