Просмотр полной версии : неисправен ли трм1а?



gazimur17
24.10.2010, 08:20
здравствуйте.уважаемые!сегодня у себя в котельной обнаружил на измерителе отрицательное значение температуры!кочегары клянутся,что эл.энергию не отключали и кнопки они не нажимали.первым делом,проверил датчики и их провода.потом вошел в режим программирования-все в норме.
подскажите,пожалуйста,в чем может быть причина?а то,у нас в чите нет сервисного центра.

Николаев Андрей
24.10.2010, 11:40
0. какой тип датчика выставлен?
1. значения изменяются?
2. что покажет прибор, если на него в режиме термосопротивления перемычку поставить?
3. исправен ли датчик (можно просто прозвонить, если это тс). попробуйте если возможность есть подключить другой датчик для проверки.

gazimur17
25.10.2010, 04:03
спасибо,за ответ.в качестве датчика -термосопротивление.прозванивал-около 5 ом при 40 градусах цельсия.код датчика-р03.при нагреве показания увеличиваются.вообщем,сейчас при тем.=50 показывает -93 !соответсвенно,автоматика котла не работает:( !где можно отремонтировать или купить измеритель?

ART-MEDIUM
25.10.2010, 05:56
в каком вы городе?

gazimur17
25.10.2010, 07:44
город чита.

Зоя
25.10.2010, 08:25
проблема скорее всего не в трм1, а в датчике.
при 40 град с , сопротивление датчика с характеристикой 100п должно быть ~115 ом, у вас же на входе прибора 5 ом. попробуйте заменить датчик.

gazimur17
26.10.2010, 05:29
сегодня поменял датчики( у обоих при 45 градусах R= 57 ом)-результат такой же.показывает -94 градуса.при нагреве котла отрицательное значение уменьшается.
если больше ничего не подскажете,то буду искать измеритель!:(
спасибо всем,уважаемые.

Александр Ч.
26.10.2010, 09:31
скорее всего ваш прибор настроен на датчик 100 ом(03), необходимо изменить код типа датчика на 50 ом(01 или 09).

Terrano1992
26.10.2010, 09:37
сегодня поменял датчики( у обоих при 45 градусах R= 57 ом)-результат такой же.
Не может быть у исправного ТСП100П (датчика с кодом типа 03) сопротивление 57 ом при +45 градусах Цельсия. Либо при замене вам под руки попался датчик ТСМ50 или ТСП50 (тогда установите соответствующий ему тип датчика в настройках ТРМ), либо соединительная линия между датчиком и прибором повреждена.

gazimur17
27.10.2010, 06:07
Уважаемый,Terrano1992,у меня стоят датчики- ДТС035-50М.В3.80.Два одинаковых.Сопротивление у них я мерил цифровым омметром,предварительно отключив провода.Длина проводов от датчика до измерителя-3 метра.Провода-целые.Неисправность возникла внезапно.Какие еще есть предположения?

Зоя
27.10.2010, 08:20
Если у Вас датчик дТС035-50М.В3.80, то Вы не правильно выставили код типа датчика , параметр b1-0 должен быть 09, а не 03, как Вы писали выше.

Maximus
27.10.2010, 11:38
Датчик у Вас 50М, а код датчика b0-1 установлен для 100-Ом-ного датчика (00, 02 или 03). Установите код датчика b0-1 равным 01.

Maximus
27.10.2010, 11:40
Пришлите значения настроек всех параметров группы "b".

gazimur17
28.10.2010, 05:33
уважаемый максим,изменил настройки по вашему.результат прежний:(

Maximus
28.10.2010, 09:37
Пришлите настройки всех параметров группы b!!!

gazimur17
28.10.2010, 10:45
Не знаю правильно или нет,но вот что смог увидеть:
b0-1 -3(этот параметр не изменяется!)
b0-2 -5
b1-1 -0
b1-4 -40.2
b1-2 -58.2
b1-3 -0.900

Maximus
29.10.2010, 10:19
1. Это явно не все программируемые параметры.
2. b0-1 (тип датчика) у Вас установлен для датчиков с НСХ 100П. У Вас используется датчик 50М, для этого датчика b0-1 должен равняться 09.
Причина "не верных" показаний прибора именно в НЕ ВЕРНО установленном значении параметра b0-1 !!!
3. Замечания по остальным настройкам.
b0-1 - 3(этот параметр не изменяется!) - вопрос остальные изменяются?
b0-2 - 5 - это фильтр, он на точность измерений не влияет
b1-1 - 0 - это сдвиг НСХ (ноль - это значит что его нет, все ОК)
b1-4 - 40.2 - это диапазон регистрации (значения не имеет в нашем сл.)
b1-2 - 58.2 - это коррекция наклона НСХ (в принципе не может быть равно 58.2 - в программе есть ограничения на ввод значения этого параметра - мин: 0.9, макс:1.1). Либо вы невнимательно переписали значения параметров, либо одно из двух!!!
b1-3 - 0.900 - это диапазон регистрации (значения не имеет в нашем сл.)

Скорее всего в Вашем ТРМ1А активирован режим защиты от изменений параметров группы "b". Т.е. в параметр группы секретности "b00" введено значение "02". Измените значение b00 на 00 и потом установите параметр "тип датчика b0-1" равным "09". Тогда все заработает.
Как зайти в группу с параметром секретности b00 см. на рисунке.

gazimur17
30.10.2010, 04:41
все.заработало.максим,большое вам спасибо!ваш диагноз был правильным.но,честно признаться,такого неудобного режима программирования на простом регуляторе я не встречал!у меня же простые кочегары,а не космонавты на орбите.:)
еще раз спасибо всем!

ks-app
26.11.2010, 11:31
все.заработало.максим,большое вам спасибо!ваш диагноз был правильным.но,честно признаться,такого неудобного режима программирования на простом регуляторе я не встречал!у меня же простые кочегары,а не космонавты на орбите.:)
еще раз спасибо всем!

Может, кочегары и простые, однако при желании в настройках можно такое намутить, если бездумно жать на кнопки....
Всем советую для кочегаров и прочих любопытных устанавливать режим защиты настроек от изменений для обеих групп (и для А и для b).