PDA

Просмотр полной версии : Конфигуратор ТРМ151



Pawa
04.01.2007, 14:21
Добрый день.

У нас такая проблема:
Есть два ТРМ151+АС3+конфигуратор+ОРМ. ОРМ работает, опрос идет, закрываю ОРМ запускаю конфигуратор-выдает ошибку связи. До этого в сеть входил еще и МВУ8, была та же картина но, после запуска конфигуратора МВУ начинал работать конфигуратор ТРМов, настройки связи не меняли, конфигуратор МВУ не удаляли, удалили МВУ физически и из проекта ОРМ - остались без конфигуратора ТРМов :( Подскажите в чем может быть причина ???

Мощицкий Павел
06.01.2007, 14:40
Pawa (http://www.owen.ru/forum/member.php?u=51)
1. Какая версия OPM имеется в виду?
2. Какая версия конфигуратора ТРМ151 имеется в виду (дата сборки в "О программе" меню)?<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_212", true); </SCRIPT>

Pawa
09.01.2007, 15:47
1. OPM 2.04 a
2. Конфигуратор - Nov 29 2005 10:47:27
3. TPM151-Щ1.РР.03

Мощицкий Павел
10.01.2007, 01:38
Pawa (http://owen.ru/forum/member.php?u=51)
2. У Вас достаточно старая версия. Скачайте новую с нашего сайта http://owen.ru/index.php?cp=T7device.php&uid=64505444<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_245", true); </SCRIPT>

Pawa
11.01.2007, 13:09
Новую версию установил, не помогло :( Попробовал снизить скорость обмена с 9600 до 4800 - не помогло, увеличил скорость до 38400 - заработало :) !!!! Насколько я понимаю снижение скорости - увеличение стабильности, подскажите в чем ошибка? Или глюки ПО, железа?

Мощицкий Павел
12.01.2007, 16:25
Pawa (http://www.owen.ru/forum/member.php?u=51)<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_291", true); </SCRIPT>
Прошу сообщить сетевые настройки всех, подключённых к сети, приборов, OPM и конфигуратора в режиме когда не работало и когда заработало.

Salex
02.03.2007, 13:57
Установил программу "Конфигуратор ТРМ151", при входе запрашивает пароль, где его взять

Мощицкий Павел
02.03.2007, 19:19
Salex
где его взять
Посмотрите в паспорте на прибор таблицу №11 пункта 10. В форуме её технически сложно привести.

Dismon
12.03.2007, 13:21
Можно ли, используя конфигуратор, настроить ТРМ-151 для совместного использования с модулем МВА8, и если да, как их для этого надо настроить? Паспорта на них смотрел, но не нашел. ТРМ-151 закуплен в модификации 01. Пока стоит задача только показывать 8 температур, без регулирования. Использование восьмиканального ТРМ-138 проблематично, он просто не влезает в щит по высоте, да и тянуть пучок проводов для 8 термосопротивлений длиной 20 метров не хочется.

Малышев Олег
12.03.2007, 14:02
Скачайте программу сетевой конфигуратор и настройте приборы для работы вместе. ТРМ151 - мастер сети + заполните сетевые входы.

Мощицкий Павел
12.03.2007, 16:59
Dismon
Сетевой конфигуратор (http://www.owen.ru/index.php?cp=T7device.php&uid=83995374) можно скачать с нашего сайта.

Dismon
13.03.2007, 16:43
Скачайте программу сетевой конфигуратор и настройте приборы для работы вместе. ТРМ151 - мастер сети + заполните сетевые входы.

Скачал, попробовал, ничего не получилось. :( Для начала хотел прочитать хотя бы с одного входа МВА8. Делал так: поставил адреса приборов ТМР151 = 16 (заводской по умолчанию), адрес МВА8 = 8. При выборе в сетевом конфигураторе параметры обоих приборов читаются нормально. Настройки сети: скорость=9600, 8 бит данных, 1 стоп-бит, четность отсутствует.

На вход 1 МВА8 подключил резистор 90 Ом, что соответствует примерно 180 градусов, верхний предел в параметрах входа поставил 200 градусов, в оперативном параметре отображается 186 градусов, т.е. все правильно, притензий нет.

А вот ТМР-151 настроить не могу - на табло вместо ожидаемой температуры вижу значение "-0.00". 151 отконфигурировал так:

ветка "Вычислитель №1"
Формула вычислителя = повторитель
подветка "Вход №1 вычислителя"
Тип аргумента вычислителя = сетевой вход
Номер входа или сетевого входа = №1

ветка "Мастер сети"
Режим работы прибора = мастер

ветка "Сетевые параметры прибора":
Количество используемых сетевых входов = 1
Атрибуты доступа = Пароль не нужен

Групповой атрибут = редактируемый, пользовательский
Скорость обмена = 9600
Длина слова данных = 8
Контроль по четности = отсутствует
Количество стоп-бит = 1
Размер сетевых адресов = 8
Базовый адрес прибора = 16
Задержка ответа по RS-485 = 1

Сетевой вход 1:
Формат данных = float
Наличие модификатора времени = нет
Адрес прибора-источника сообщения = 8
Групповые атрибуты сетевого входа = редактируемый, пользовательский
Имя параметра, принимаемого фильтром = READ

Что я делаю не так?

Мощицкий Павел
14.03.2007, 18:27
Dismon
Я не большой спец по этим схемам, но некоторые ошибки вижу.
Задержка ответа по RS-485 = 1
Попробуйте поставить 10.
Формат данных = float
Наличие модификатора времени = нет
Параметр rEAD имеет модификатор времени.

незарегистрированный
16.03.2007, 09:15
Dismon
Задержка ответа по RS-485 = 1
Попробуйте поставить 10.
Формат данных = float
Наличие модификатора времени = нет
Параметр rEAD имеет модификатор времени.

Попробовал. Результат тот же :). Индикатор показывает "-0.00". Видимо придется делать свой показометр, тем более, что если ТРМ-151 и удастся настоить для индикации всех 8-ми сетевых входов, на нем всего 2 светодиода, индицирующие, температура по какому каналу отображается, и узнать, какой именно из 8-ми каналов отображается в данный момент сложно. :). Через гипертерминал я уже читаю показания МВА8, на входных подцеплю к тини2313 четыре индикатора (3 для температуры, один для номера канала), две кнопки и max483.

ЗЫ: Вот интересно, это я невнимательно смотрел ваш сайт, или у вас действительно в номенклатуре изделий нет подобного приборчика?