PDA

Просмотр полной версии : тпм32-щ4 может управлять горелкой



limoran
21.10.2010, 12:21
Всех приветствую,вопрос интересный просто дело случая,у нас в котельной установлена автоматика типа горелка oilon pl5 и овен трм32-щ4,трм 12, случилось вот что раньше горелка переключалась автоматически от зависимости набранной температуры и отключала одну ступень у одного котла а после полностью тушила первый и второй и по мере остывания автоматически запускалась,

щас это перестало работать, автоматический режим включения и выключение горелкой и так же трёхходовой кран,случилось это после демонтажа подпитывающего насоса (заменён на мощнее)

подскажет кто нибудь трм32-щ4 может быть привязан к горелки? или он работает только с сервоприводами, в каком направлении искать хотя бы или как проверить сервопривод работу через трм32-щ4 ?

Фадеева Надежда
21.10.2010, 13:22
здравствуйте.
трм32 работает с запорно-регулирующими клапанами (сигнал на сервопривод). трм32 может управлять двумя трехходовыми кранами (контур отопления, контур гвс). подскажите, к каким клеммам прибора подключен кран у вас: кзр отоп. или кзр гвс?
трм32 можно перевести в режим ручного управления исполнительным механизмом для проверки: 1. установите перемычку на клеммы 28-29 (для записи); 2. в настройках установите а-01 = 0000 (тогда вы сможете кнопками "вверх"/"вниз" с панели прибора управлять клапаном кзр отоп или а-04 = 0000 для кзр гвс. при этом на передней панели прибора будут загораться соответствующие светодиоды.