Просмотр полной версии : вопрос по конфигуратору модуля мв110-224.2а
ситуация такая.
в конфигуратор модуля, связь есть, всё считывается, в конфигураторе отображаются значения параметров.
при этом, если я пытаюсь записать значения параметров, то почти во всех случаях вылезает ошибка: "индекс параметра превышает ограничитель индекса".
изменить получается только элементы "протокол обмена" и "смещение десятичной точки" для обоих каналов.
версия прибора: мв110-2а
версия прошивки: 1.04
положение перемычки разрешения записи ни на что не влияет.
что это может быть, подскажите плс?
Кирилл Валюнин
21.10.2010, 09:29
какие именно параметры пробуете записать и какие значения в них пишете?
какие именно параметры пробуете записать и какие значения в них пишете?
Не получается изменить никакой из параметров в ветке "Сетевые параметры" (ни по отдельности, ни вместе), кроме протокола обмена, то же и в других ветках. При записи параметров в прибор появляется ошибка (см. скрин).
http://i010.radikal.ru/1010/64/625229520ecct.jpg (http://radikal.ru/F/i010.radikal.ru/1010/64/625229520ecc.jpg.html)
версия проги-конфигуратора 1.1.0.33
Кирилл Валюнин
21.10.2010, 16:17
На Ваш e-mail выслал программу перепрошивки модуля.
Скажите, пожалуйста, использовали ли модуль на объекте, или он только "на столе" тестировался?
(если на объекте-перемычка защиты от помех должны быть установлена)
за программу перепрошивки спасибо, прошивка новая залилась, версия 1.05, но ситуация не изменилась..(
прибор тестировался пока только "на столе".
Кирилл Валюнин
21.10.2010, 17:27
тогда , к сожалению, только в сервисный центр
На Ваш e-mail выслал программу перепрошивки модуля.
Скажите, пожалуйста, использовали ли модуль на объекте, или он только "на столе" тестировался?
(если на объекте-перемычка защиты от помех должны быть установлена)
такая же ситуация, не могли бы вы выслать программу прошивки на
vr_izmaylov@mail.ru, попробую прошить
Кирилл Валюнин
22.06.2011, 09:28
Выслал на e-mail
Не помогло, но настройки все скинулись, даже те которые не менялись. в связи с этим возник такой вопрос- можно ли отредактировать прошивку и установить требуемые значения, а затем прошить прибор с этими значениями. в частности необходимо вход1 - датчик ТХК вход2 - датчик 4-20мА с значением верхнего предела 5000. протокол обмена модбас-рту более ни чего изменять не надо.
Кирилл Валюнин
22.06.2011, 09:58
нет. отредактировать нельзя. В каком положении перемычки?
Обе перемычки сняты. До этого был рабочим только первый вход. Второй отключен. Всё работало.даже когда не возможно было изменить параметры вход опрашивался нормально. Около года. Надо было включить второй, наткнулся на такую проблему. Сейчас же прибор можно сказать вообще не рабочий.
Кирилл Валюнин
22.06.2011, 10:15
Если он себя и после перепрошивки себя так ведет, то-однозначно в СЦ
Ясно:-( . Как это сделать? И сколько займет времени?
в моём случае на заводе забыли припаять часть ножек процессора. т.е. возможен был только ремонт.
в сц мне сделали одолжение и починили девайс.
Кирилл Валюнин
22.06.2011, 10:31
Ясно:-( . Как это сделать? И сколько займет времени?
Вы не уточнили Ваше местоположение, поэтому не могу подсказать ближайший к Вам СЦ. По уточнению сроков лучше обратиться непосредственно к сотрудникам СЦ rem@owen.ru
После ремонта,если Вас не затруднит, сообщите мне в личку причину неисправности.
Место положение. Г.Нефтекамск. 200км от уфы. Хорошо. Объязательно отпишусь
Обошелся без сервис-центра. Разобрал прибор,проверил, были плохо пропаяны ножки микросхемы указанной на фото, просто поджал её пальцем и залил конфигурацию, без проблем. паять не стал, и так работает.
Спасибо nsxf
Кирилл Валюнин
22.06.2011, 12:08
Напишите, пожалуйста, в личку Зав.№ данного модуля.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot