PDA

Просмотр полной версии : BrainChild+ му110-8и



evgenikys
20.10.2010, 22:04
Помогите люди!!!
Уже схожу с ума....
Может кто-нить имеет опыт подключения приборов Овен к сенсорным панелям BrainChild? Я делал такое МУ110-8И -> BrainChild 401 S.
Конструкция успешно работала больше года пока высококлассные работники не проломили сенсорную панель чем-то острым. Заменил также и МУ110-8И. Оказалось, что он был залит водой и сожжен. В панель залил рабочую программу из предыдущей панели, но.... Работают прекрасно 7 каналов, кроме последнего. Пробовал через конфигуратор МУ110 ставить не нулевое значение 8-го выхода для режима аварии- выход работает. в панели способы посылки данных в модуль для всех каналов идентичны. Не нашел больше места где можно задать подобный вопрос.

Премного благодарен!!!

Кирилл Валюнин
21.10.2010, 10:49
насколько, я понял физически выход в порядке.
по работе и обращению к выходу 8ой от других ничем не отличается.
проверьте еще раз программу в панельке.

evgenikys
21.10.2010, 11:03
Писал программу для одного 8-го канала. Писал 1000 в регистр 400008
и никак. Регистр 400008 в BrainChild обозначен как 2-words, так же как и для других каналов.

Кирилл Валюнин
21.10.2010, 11:39
С BrainChild не работал, 4000008 используется смещение?
Регистр в модуле сам по себе 7ой.

evgenikys
21.10.2010, 11:48
да. регистр "00" в модуле имеет адрес "01" в панели.