здравствуйте! не подскажите как можно реализовать такую функцию в скада, допустим имеем сосуд объемом 500м³ наполненный жидкостью, сверху приспособлен уровнемер, (какой еще не знаю на наверное ультразвуковой буду ставить ), сигнал с этого уровнемера заводится через модуль аналогово ввода в в скаду, мне нужно реализовать такую функцию, что бы допустим через каждые 10м³ подавался сигнал на дискретный модуль вывода

Sniper007
20.10.2010, 10:21
Через каждый 10 метров относительно какого числа?
Или так уровень 10 метров - сигнал, уровень 20 метров - сигнал и т.д.?
В принципе при помощи модуля скрипт в MasterSCADA делается довольно просто.
Тут правда могут быть некоторые трудности. Ну например, а если уровень снижается? Как реагировать?

evgeha
20.10.2010, 10:39
Через каждый 10 метров относительно какого числа?
Или так уровень 10 метров - сигнал, уровень 20 метров - сигнал и т.д.?
В принципе при помощи модуля скрипт в MasterSCADA делается довольно просто.
Тут правда могут быть некоторые трудности. Ну например, а если уровень снижается? Как реагировать?

Через каждые 10 метров относительно объема сосуда, тоесть технологи расчитают на каком ростояние находится жидкость таков объем ее содержания в сасуде, и скажут что допустим им нужен сигнал каждые 10м, дискретным сигналом будет управлятся пробоотборник. в общем ваша мысль была верна уровень 10 метров сингал, 20м сигнал, ИТД, можно подробнее про это модуль. спасибо!!!

Sniper007
20.10.2010, 11:35
ну тут уже тонкости пошли.
ну например, а сколько держать выход включенным?
я думаю можно сделать чтобы при 20 литрах включалось, а при 21 выключалось. чтобы время когда вход включен не было слишком длинным можно использовать ограничение по времени.
вам наверно лучше даже использовать не модуль скрипт, а модуль St - в нем есть все необходимые таймеры.

Sunnytommi
20.10.2010, 12:05
>>при 20 литрах включалось, а при 21 выключалось
угу а если , на 20 литрах встанет))) простой таймер мне кажется нужен

evgeha
20.10.2010, 12:29
Время нужно буквально 2-3 секунды, в каком разделе модуль скрипт находится? что то все общарил не нашел его, у меня стоит версия master scada 3.2

Sniper007
20.10.2010, 13:30
Время нужно буквально 2-3 секунды, в каком разделе модуль скрипт находится? что то все общарил не нашел его, у меня стоит версия master scada 3.2
В разделе палитры ФБ "Служебные", там же находится модуль ST.
А время во включенном состоянии критично?
Кстати лучше обновится до 3.3.



угу а если , на 20 литрах встанет

чтобы время когда вход включен не было слишком длинным можно использовать ограничение по времени.

evgeha
20.10.2010, 18:51
да критично, но это легко решаемо, спасибо за участие и за помощь!!!проблема решена