Просмотр полной версии : ПЛК63-do-твердотельное реле. Чайниковский вопрос.



Elka
19.10.2010, 12:23
у плк63 на выходах нанесена маркировка +/-. у твердотельного реле на управляющий вход - тоже. соединяю "+" от плк с "-" от твердотельного реле и наоборот. правильно? реле Hd1044zd3 или Hd2544zd3.

ASo
19.10.2010, 13:16
руководство на плк с этого сайта, с.47

Elka
19.10.2010, 15:26
имеется ввиду рисунок б-12? подключаю, как на рисунке - реле не работает, светодиод на реле не зажигается. подключаю, как спрашивал (плюс на минус, минус на плюс) всё работает замечательно, при True на выходе зажигается светодиод. вот я и задался вопросом, а почему в документации наоборот?

плк63-рттттт-220-м. речь, собственно про т-выходы.

Николаев Андрей
19.10.2010, 17:12
когда произведен прибор (штрихкод приведите пожалуйста)...
была ошибка со схемой, мы её исправляли.

Elka
19.10.2010, 22:03
31313100301008454 зак м10-000107 2010
в общем-то ничего страшного. просто заволновало, что то-то не соответствует документации, которую, как водится, стал читать сильно после начала работы ;-)

Николаев Андрей
20.10.2010, 10:15
да, это старая ошибка - с точки обозначения клемм надо делать как вы сказали - минус на плюс а плюс на минус.